Здравствуйте!
Есть панель ИП320 - мастер, ПЛК63 - slave. Нужно с панели изменять значение времени и даты контроллера. Подскажите, как можно это реализовать?
В библиотеке есть функциональный блок CURTIMEEX, с его помощью можно извлекать или записывать значение времени часов контроллера?
Заранее большое спасибо за ответы.

Николаев Андрей
19.10.2010, 10:27
1. Нужно пользоваться библиотекой SysLibTime. Других вариантов нет...
2. Пример передачи данных времени с ПЛК100 на ИП320 есть на форуме в разделе примеры программ и полезности.
3. Пример передачи данных с ПЛК63 на панель так же в этом разделе есть

SuperKI
19.10.2010, 10:45
Хорошо, спасибо!
Только еще одна проблема: функциональный блок CurTimeEx не отображается адекватно. Вот что я вижу на экране:
Что такое случилось и как это исправить?

Николаев Андрей
19.10.2010, 11:35
эээх...
ну пожалуйста, ну почитайте документацию...
ну или хотя бы для начала воспользуйтесь готовым примером... для понимания работы.
потом стоит ставить эксперименты и вносить правки.

на вход данного модуля подаются структуры данных, причем переменные этих структур должны иметь определенные значения. почитайте описание библиотеки...