Вход

Просмотр полной версии : замена плк Idec на плк овен 100



vamd
15.10.2010, 20:25
здравствуйте.
в системе управления сдох плк фирмы Idec Fl1d.
хочу заменить его на плк овен.
на дискретные входа Fl1d подается переменное напряжение 24в (т.к. этот плк допускает Input Ac/dc).можно ли на входа плк100 например через диоды подавать эту переменку ? или как еще решить проблему не меняя переменного напряжения цепей управления ?

lara197a
16.10.2010, 22:31
лучше через мост и с конденсатором

vamd
17.10.2010, 08:03
это опробировалось на практике?

Николаев Андрей
17.10.2010, 08:35
если речь о плк на 24в - у него входы 0-24в. и естественно он переменке рад не будет...
а плк100-220 вообще имеет входы типа "сухой контакт"...
так что что то придумывать придется.

и только с плк110 все входы на всех модификациях - 24в

lara197a
17.10.2010, 18:36
да. конденсатор 0,1-0,5мкф

vamd
19.10.2010, 21:54
а что значит
" и только с плк110 все входы на всех модификациях - 24в " ?

т.е. он подходит?

vamd
19.10.2010, 22:05
плк 100 привезли на 220в.так что видимо придется переделывать и схему.