PDA

Просмотр полной версии : помогите новичку подобрать оборудование



Владимир ТК
13.10.2010, 14:32
Здравствуйте!
Я инженер-проектировщик слаботочных систем (как правило автоматическая пожарная сигнализация и автоматика насосных пожаротушения). Мне начальство доверило развивать новое для фирмы направление, с которым я никогда не сталкивался - это автоматика ОВ и климат контроля. Прошу проконсультировать в подборе оборудования.
Пытаюсь в данной теме ускоренно разобраться т.к. есть заказ на выполнение проекта. После изучения оборудования ОВЕН, я полагаю, что мне подойдет ТРМ133М-02, но боюсь наделать ошибок, т.к. впервой, а спросить неукого:)
Вентиляционное оборудование (железо) заложено фирмы Ciat, (у которой нет блоков управления), в следующей последовательности:
заслонка>фильтр>секция охлаждения>Секция нагрева>Увлажнитель>Секция нагрева>Вентилятор>Глушитель.
Установка предназначена для поддержания климата в помещении хранилища музейных ценностей при температуре 18 С и влажности 50-60%. Возможно покажусь "Незнайкой на луне", но буду рад любой помощи.
Заранее спасибо.

Малышев Олег
13.10.2010, 14:49
133м02 не управляет увлажнителем. на увлажнитель, видимо, придется ставить отдельный регулятор. на самом деле мало информации - уточните тип управления у нагревателя и увлажнителя -аналоговый сигнал или дискретный (больше меньше)

ART-MEDIUM
13.10.2010, 15:53
Здравствуйте!
Я инженер-проектировщик слаботочных систем (как правило автоматическая пожарная сигнализация и автоматика насосных пожаротушения). Мне начальство доверило развивать новое для фирмы направление, с которым я никогда не сталкивался - это автоматика ОВ и климат контроля. Прошу проконсультировать в подборе оборудования.
ИМХО, Вы не зря побаиваетесь этой задачи, потому что прежде чем заниматься подбором оборудования, надо бы проконсультироваться у специалистов теплотехников касательно архитектурных особенностей и самой возможности осуществления этой задачи, т.к. если музей находится не в специально спроектированном для этой целей помещении, то капитальные затраты на его перестройку могут превысить переезд в другое здание.
Мы изготавливаем датчики относительной влажности как с выходом 4....20 мА, так и с RS485 по Modbus (с измерением точки росы), которые с успехом работают с ТРМ и ПЛК от Овена, но Вы должны себе четко представлять общее решение своей задачи.
Иными словами, прежде всего нужен теплотехнический проект, а уж потом подбор оборудования под него.

Владимир ТК
13.10.2010, 16:01
133м02 не управляет увлажнителем. на увлажнитель, видимо, придется ставить отдельный регулятор. на самом деле мало информации - уточните тип управления у нагревателя и увлажнителя -аналоговый сигнал или дискретный (больше меньше)

исходя из переданных спецификаций:
нагреватель - трубчатый с оребрением. на нагревателе управление дискретное - происходит посредством управления насосом и трехходовым краном.
увлажнитель -распылитель с насосом, соответственно управление так же дискретное.

Юрий_Уфа
13.10.2010, 16:25
попробуйте от противного. думаю, есть у производителя штатный контроллер-прибор для регулирования этого. инфу на него надо где-то "поиметь" и смоделировать, например, на овновском железе. думается что нагрев/охлаждение- выполняется аналоговыми исполнительными устройствами, напр. трехход.клапан, иначе просто заморозим калорифер.