здравствуйте, подскажите, а можно ли настроить трм133 чтобы от одного датчика регулировалось положение кзр? и если можно, то как это реализовать?
и как сбросить все на заводские установки?
Фадеева Надежда
13.10.2010, 09:24
Здравствуйте.
1. Уточните, пожалуйста, требуется управлять положением КЗР только по температуре приточного воздуха (без учета температуры наружного воздуха и обратной воды)? Если речь идет о каком-то другом варианте работы, опишите более подробно.
2. Для сброса на заводские уставки необходимо:
- перевести прибор в неактивное состояние: Настройка/Параметры/Служебные/idle=on;
- после этого в папке Настройка появится параметр Инициализация (выберите в меню этот параметр на нажмите Ввод).
в роли кзр используется мэоф
управлять требуется только по приточной температуре, без участия наружной и обратной.
чтобы при задании уставки, температура держалась в заданной границе.
стоит задача регулировки температуры в помещении примерно 10 градусов, мэоф стоит на паровом клапане.
Фадеева Надежда
13.10.2010, 13:32
Такую работу контроллера организовать можно. Для этого требуется:
1. вместо датчиков Тнаружн. и Тобратная на вход прибора подключить резисторы номиналом 50/100/500/1000 Ом;
2. в папке Аналоговые входы установить соответствующие номиналу коды ТСМ или ТСП, для канала по обратной воде задать сдвиг in.SH = 30;
3. в папке Машина состояний установить границы для графика по обратной воде: Gr.Up=50; Gr.dn=-50.
В таком случае контроллер будет находиться в зимнем режиме (управлять КЗР на поддержание уставки Тприт.(день/ночь) - задается в папке Быстрый доступ.
огромное спасибо, попробую :)