PDA

Просмотр полной версии : вопрос:плк в роле регулятора оборотов двигателя?



Sasha
13.10.2010, 01:48
есть двигатель внутреннего сгорания. обороты двигателя считываем индуктивным датчиком с шестерни. датчик подключаем к плк. на выход плк подключаем драйвер шагового двигателя. шд связан с заслонкой карбюратора. сможет плк функционировать как регулятор оборотов, контролировать обороты двигателя?
пример: обороты двигателя 5000 об/мин, возрастает нагрузка, обороты начинают снежатся, плк должен отследить падении оборотов приоткрыть дроссель карбюратора. поддерживая заданные обороты двигателя.
система очень динамическая, при снятии нагрузка с двигателя за 1 сек двигателя набирает 5000 об/мин. сможет плк успеть отследить рост оборотов и сделать корректировку?

Николаев Андрей
13.10.2010, 10:29
есть уже несколько примеров, когда при тестировании двигателей используют плк.
плк100-к

входы могут опрашивать импульсы до 10 кгц.
11 выход может выдавать пачки импульсов до 10кгц.
время
принятия решения программой по умолчанию (цикл плк) - 1мс.
время реакции = опрос датчика + 2*цикл плк + управление выходом.

pt200
13.10.2010, 15:02
регулировать справится,а вот мерять врядли

если двигатель такой шустрый, основной проблемой здесь становится не быстродействие плк, а в измерении мгновенной скорости.(например 100раз в секунду надо обновлять скорость двигателя)
либо на шестерне должно быть очень много зубов( большая частота+очень критично время цикла. лучше если будет аппаратная поддержка( подсчет количества импульсов за заданный интервал)) либо надо мерять период м/д импульсами с датчика.

Sasha
18.10.2010, 21:47
объясните кто-нибудь, пожалуйста, как работает фб частотомер?
если я правильно понял, то плк за 1 цикл опрашивает 1 раз датчик, а что будет, если за цикл датчик несколько раз выдаёт сигнал?

Николаев Андрей
19.10.2010, 09:50
По умолчанию ПЛК100 опрашивает входы с частотой 1КГц (обусловленно циклом ПЛК).
Если импульсы будут приходить чаще - стоит использовать программыне подмодули счетчика. Описание работы программных подмодулей есть в Руководстве пользователя по PLC Configuration.