PDA

Просмотр полной версии : несколько режимов работы



LAS
12.10.2010, 14:42
Программирую ПЛК в CoDeSys. Основная программа написана на CFC, где прописан выбор режимов. каждый режим описан в отдельном функциональном блоке на FBD. В блоках используются одни и те же переменные. Из за этого режимы конфликтуют между собой, т.к. активны сразу все функциональные блоки. Как можно правильно реализовать выбор режимов работы? описывать все режимы в одной программе не хочется. Времени жалко, да и громоздко получится... боюсь путаница начнется.

Николаев Андрей
12.10.2010, 17:48
а и не надо.
просто надо разделить переменные.
в фб они должны быть свои, локальные. а в основной программе и в глобальных переменных переменных с такими именами быть не должно.