12.10.2010, 04:31
ПЛК110-60М

Не могу связать с компьютером.
Ни по RS232 (кабель КС1), ни по USB, ни по TCP-IP.
При попытке установить связь грит :
Последний онлайн сервис был завершен некорректно!
Номер сервиса:49, Номер ошибки: 80
Файл "source.dat" не читается.

Жмем кнопку ОК. Ошибка связи произошло отключение.
Уще раз ОК. Исходный файл не может быть считан

Как все это победить? Сам контроллер уже перепрошивал.

Николаев Андрей
12.10.2010, 09:24
1/ проверьте кабель
2. проверьте настройки соединения по Rs-232.
3/ снимите лог гипертерминала.

AVM
12.10.2010, 15:32
у меня такая же шняга приключилась.
связь получилось установить только выполняя следующее:
- вкл. питание;
- жмешь и держишь кнопку старт на плк;
- когда держишь то коннекться по Rs232 - получается
только при этом слитает программа.
но хотя перепрошивка и форматирование тоже помогает но это уже криминал

Николаев Андрей
12.10.2010, 17:44
а можно плк с такой шнягой нам один... по тому как пока не понятно в чем шняга...

llx89
13.10.2010, 01:20
вобщем зацепил его по Tcp. те-же проблемы.
под дурочка давай заливать в него готовую конфу. и чудо, он зацепился, файл загрузился без проблем. и теперь он вяжется по любому интерфейсу. плк был новый со склада.