PDA

Просмотр полной версии : диспетчеризация на модеме овен пм-01



alex2k3
06.10.2010, 11:06
Добрый день. Подскажите пожадуйста связку программ для решения вопроса доступа к удаленому прибору ТРМ-200 посредством модемов ПМ-01.
Насколько я понял это можно осуществить с помощью Modbus OPC/DDE сервер Lectus и Scada OPM?

Ельцов Андрей
06.10.2010, 11:12
Scada Opm не подойдет однозначно.
вам потребуется любая Scada поддерживающая орс-технологию.
это практически все скада-истемы присутствующие на рынке (кроме орм :-))

alex2k3
06.10.2010, 11:25
большие ли задержки вносит канал связи через модемы(таймауты) (предсказуемые, непредсказуемые) для использования собственного по?
я имею ввиду: будет ли коректный обмен данными на своем по с использованием библиотек овен?

Ельцов Андрей
06.10.2010, 12:11
большие и непредсказуемые :-)
для своего по это не проблема, т.к. вы сами можете выставлять задержки.

alex2k3
07.10.2010, 20:45
так свое по работает на основе библиотеки фирмы овен. мне непонятно сама библиотека сможет работать с такими таймаутами?

Илья Кареткин
08.10.2010, 16:05
В библиотке реализован протокол ОВЕН, это протокол ASCII-типа, т.е. окончанием посылки служит символ, а не время ( как например в ModbusRTU). Остальные все задерки между запросами итд реализуете вы сами.
Какая у вас задача далее - если стандартная(отображать/хранить/управлять), на мой взгляд, общепринятое "коробочное" решение в виде Scada всегда лучше и дешевле чем своя программка.

alex2k3
11.10.2010, 09:29
а какую скаду порекомендуете для такой задачи?

Ельцов Андрей
11.10.2010, 10:24
Любую, поддерживающую OPC-технологию и modbus opc/dde сервер-Lectus.