05.10.2010, 22:39
в инструкциях на трм-202 (и 2трм1) указано
входное сопротивление - не менее 100 ком.
т.к. предполагается использовать трм-202 совместно с делителем напряжения 1:10 то хотелось бы поточнее узнать входное сопротивление, чтобы входное сопротивление прибора учесть при расчете делителя.
может подскажете более точное значение ?

Maximus
06.10.2010, 11:58
Может быть вам подойдет готовый делитель http://www.owen.ru/catalog/45185121 ???

к нашим приборам подходит (2трм1, трм202 в том числе), стоит 118 руб.

UserOwen
06.10.2010, 19:55
Может быть вам подойдет готовый делитель http://www.owen.ru/catalog/45185121 ???

к нашим приборам подходит (2трм1, трм202 в том числе), стоит 118 руб.

Ваш делитель имеет низкое входное сопротивление делителя которое, будет сильно нагружать датчик и нарушать линейность выходного сигнала.
Входное сопротивление предлагаемого делителя OWEN всего 2,0 кОм ± 0,1%

Необходимо чтобы входное сопротивление моего делителя было не ниже 80 кОм, но при таком сопротивлении, если входное сопротивление прибора Овен всего 100 кОм то это сопротивление будет вносить значительную погрешность в линейность измеряемоно сигнала.
Вот если входное сопротивление приборов Овен 1 МОм, что тоже не меньше входного сопротивления 100 Ком завленного Овен, то я имею шанс построить свой делитель с преемлемой погрешностью, не внесения искажений в регулируемый процесс.
Может Овен просто перестраховался, заявив на свои приборы столь низкое входное сопротивление ?

Так какое реальное входное сопротивление приборов ОВЕН на пределе измерения от 0 до 1 вольта.

Maximus
21.10.2010, 15:00
реально сопротивление входа трм не менее 1мом.