подскажите пожалуйста как в плк100 получить значения с входов трм202
(с трм 138 значения получаются как с мва8. с 202 так не получается)
Пример есть вот здесь вот сылка http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551&page=3
По данному примеру не получается. Float variable (Listen) с параметрами как в примере (за исключением адреса прибора).Измеренные значения получить не удается.
Николаев Андрей
19.10.2010, 09:32
Так изменить значение Float variables Listen и не получится...
Читайте уже документацию - записывать можно Float variables Write, что в общем то логично...
Не надо изменять Float variables Listen надо просто прочитать значения.
Николаев Андрей
19.10.2010, 16:07
Значения в примере однозначно читались. сделайте строго по аналогии, учитывая параметры use index и пр...