PDA

Просмотр полной версии : управление трехходовым клапаном



Пирс
05.10.2010, 12:45
Твердотопливный пиролизный котел Dakon KP Piro температура на входе не должна быть меньше 65 С.
Для управления трехходовым клапаном Danfoss с электроприводом используется ТРМ 12, никак не могу добиться корректной работы (температура обратной воды не менее 65 град.), температура может снижаться более чем на 8 град.
Вопрос: на какие параметры прибора следует обратить внимание и какими должны быть эти параметры? (не имею технического образования, но хочу разобраться сам)

Пугачев Андрей
05.10.2010, 14:06
в первую очередь проверить логику работы:
должен быть установлен пи-регулятор, проверить зону нечувствительности 1-2 градуса. ну. а дальше играться коэффициентами регулятора: полоса пропорциональности, постоянную интегрирования. рекомендации по ручной настройке есть в руководстве по эксплуатации