Просмотр полной версии : как попроще гальванически развязать свою поделку и аналоговый вход плк63?(схемотехник
великая точность не нужна. ошибка даже в 5% не пугает.
если, например, попробовать так( вход перевести в режим измерения сопротивления 40-2000 ом, на оптопару шим)
2889
будет ли работать?
в каком диапазоне напряжений работает вход в режиме 40-2000ом, 40-900ом?
каким током меряете( если используется генератор тока)?
активен ли пин1 в режиме 4(0)-20 и чего там из него выходит, входит?
...
P.s. кривенько написано, но, думаю, суть вопроса ясна.
Поперечный
04.10.2010, 20:54
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/15/9
http://smanuals.ru/measurement-technology/articles5441.html
А не проше ли использовать модули ввода аналоговых сигналов и по последовательному интерфейсу передавать данные в ПЛК.(вот вам и развязка),а если вы хотите использовать промежуточное преобразование аналог-шим ,ну тогда мерите длительность через дискретный вход.Есть кстати преобразователи аналог(напряжение)-частота,которую можно измерять.
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/15/9
http://smanuals.ru/measurement-technology/articles5441.html
А не проше ли использовать модули ввода аналоговых сигналов и по последовательному интерфейсу передавать данные в ПЛК.(вот вам и развязка)
Первая ссылка вообще не о чем( импульсные трансы и тд( малый адронный коллайдер))
По второй, микросхемы которые в союзпечати( т.е. на каждом углу) не продаются со словом "попроще" в названии темы как то не сильно соотносятся.
Надо развязать пока что два аналоговых сигнала м\д собой, землей и т.д
Изделие для добавления функциональности в одну установку. НЕ СЕРИЙНОЕ, поэтому никаких суперпупер развязывающих усилителей и т.д.
Поперечный
04.10.2010, 22:24
ну тогда про 5% не мечтайте.если б все было так просто ,не было бы "коллайдера" и "суперпупер"(http://smanuals.ru/measurement-technology/articles5441.html ,например)
Филоненко Владислав
05.10.2010, 18:10
1. если надо развязать каждый канал - то тут требуется схемотехническое решение.
однако если надо развязать только 1 (один) к***** никакой развязки и не нужно, т.к. плк63 уже развязан и по питанию и по интерфейсам связи и по входам/выходам.
т.о. 1 вход можно подключить напрямую.
1. если надо развязать каждый канал - то тут требуется схемотехническое решение.
однако если надо развязать только 1 (один) к***** никакой развязки и не нужно, т.к. плк63 уже развязан и по питанию и по интерфейсам связи и по входам/выходам.
т.о. 1 вход можно подключить напрямую.
входа надо пока что два штуки развязанных от всех.
а разве 232ой развязан?
Филоненко Владислав
05.10.2010, 21:25
конечно развязан. там нет 1500в, но 500в есть
ну что по делу больше никто ничего не скажет?
кстати генераторы тока( или что там у вас) на каждый вход отдельные или один единственный через демультиплесксор подключается ко входу на время опроса?
генератор тока один. и ацп тоже один. в режиме измерения аналогового сигнала напряжения или тока подключение выполняется по двухпроводной схеме но, тем не менее, подключать к неиспользуемому третьему контакту какие-либо цепи нельзя.
а через сколько времени после подключения генератора тока( или чего еще там), начинается замер( надо же дать время на зарядку паразитных емкостей, индуктивностей...)?
Сколько идет замер?
какие все таки токи/напряжения( или чего еще там) выходят в разных режимах из 1го контакта( при измерении сопротивления 40-900, 40-2000)?
кондуктометрические датчики,а изоляция, чтобы не было связи через землю.
Николаев Андрей
19.10.2010, 11:45
http://www.owen.ru/catalog/49759036
http://www.owen.ru/catalog/86129733
http://www.owen.ru/catalog/89690974
http://www.owen.ru/catalog/49759036
http://www.owen.ru/catalog/86129733
http://www.owen.ru/catalog/89690974
Я вроде не писал что датчики дискретные/уровня !
Будут аналоговые датчики концентрации, из за этого и заморочки.
Алексей Дмитриев
13.11.2010, 00:35
Поставьте вот это, например:
http://katalog.weidmueller.de/procat/Group.jsp;jsessionid=856CE482962B04A528F21DC738FF4 BEA?groupId=%28%22group699761034927966%22%29&page=Group
Не уверен, что там найдете, но посмотрите
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=2358
Там и спросить можно более конкретно про свою задачу.