здравствуйте!!

на аналоговый вход плк 150 подключаю магазин сопротивлений.. опрашиваю вход показания отличаются от реальных.. приходится домножать на коэффициент... как от этого избавиться???

Николаев Андрей
04.10.2010, 11:30
Вам стоит воспользоваться программой калибровки, которая идет на диске в комплекте с ПЛК.
Если программу не найдете - пишите на plc@owen.ru - вышлем.

vvu2011
05.10.2010, 15:01
здравствуйте!!
1. на вкладке POUs несколько подпрограмм помечены синей стрелкой вниз. проекткомпилируется без ошибок и предупреждений.. все работает нормально.. контроллер выполняет все что нужно..
что значят стрелки???
2. при выводе аналогово сигнала на монитор показывает много знаков после запятой... как ограничить колличество знаков после запятой??
...
спасибо...

Николаев Андрей
05.10.2010, 18:31
на синюю стрелку не обращайте внимания - программы вызываются из подпрограмм.
а чем вам мешает количество знаков после запятой в данной программе?

vvu2011
06.10.2010, 07:45
ничем не мешает, просто в моем случае такой точности не нужно, достаточно 1-2х знаков после запятой..

vvu2011
11.10.2010, 11:54
так вы не отваетили мне.. как это сделать.. подскажите очень нужно..

Flomaster
11.10.2010, 15:05
Если вы имеете в виду отображение значения на аналоговом входе в конфигураторе в режиме On-Line, то скорее всего никак.
Если же в программе или в визуализации, скорее всего, поможет округление.

vvu2011
11.10.2010, 15:09
да именно в визуализации...
есть стандартная функция для этого?

Andy
11.10.2010, 16:36
Формат %5.2f

Flomaster
12.10.2010, 06:40
Если же в программе или в визуализации, скорее всего, поможет округление.

Виноват, конечно же форматирование, а не округление!

vvu2011
12.10.2010, 08:45
спс.........