Капкан
25.10.2007, 12:39
При постояной регистрации параметров с программой Owen Process Manager после 00 часов ночи (при переходе на другие сутки работы), программа не создает архивный файл на следующий день и тем самым не регистрирует (архивирует) данные. Архивный файл создается если выключить и включить программу (перезапустить проэкт) занова.
Что делать?

Илья Глан
25.10.2007, 13:27
Я так понимаю, что вы пользуетесь альфа-версией 2.04. Поменяйте ее на 1.2. Дело в том, что мы не поддерживаем больше 2.04