PDA

Просмотр полной версии : ТРМ10 подключение нагрузки



мастер ЛР
23.10.2007, 16:16
Имеется печь с тремя зонами нагрева по 30 кВт каждая. Хотим произвести замену старой системы управления на новую на базе 3-х ТРМ10С3. Вопрос 1: в качестве вентилей у нас стоят по два тиристора ТЛ171-320 в каждой фазе, включены встречно-параллельно, нужно ли для управления ими какие-либо дополнительные элементы? Вопрос 2: для предотвращения аварийного увеличения температуры хотим применить ТРМ10 с компаратором, как корректно отключить ТЭНы во всех зонах без применения мощного контактора?

leonidm
24.10.2007, 05:06
По первому вопросу посмотри http://www.owen.ru/documents/aip/files/aip0107s30-31.pdf и
http://213.234.195.21/pub/AiP/30/aip0207-s32-34.pdf

Сергей Чекулаев
24.10.2007, 09:34
А по второму вопросу: лучше применить трм1-одноканальный этот прибор работает по 2-х позиционному закону (компаратор),если хотите отказаться от мощного контактора то опять же придется применять симисторный выход.