PDA

Просмотр полной версии : Ewcm 400



mettled
22.10.2007, 17:59
Есть несколько вопросов.
Надо подключить к контроллеру EWCM 418 и снимать с него данные.
Он работет по протоколу modbus.
1. Кто нибудь пробывал это осуществить ?
2. Концовка команды в ModBus она стандартная (я видел cr = $0d) или отличается ? (не так давно вообще программированием занимаюсь, потму не знаю может быть некоторых простых вещей).

Филоненко Владислав
22.10.2007, 18:25
1. Обычно если производитель пишет ModBus-RTU - это ModBus-RTU. Но! Иногда надпись не гарантирует точного соблюдения протокола, в особенности длительностей междусимвольных пауз - :( .
2. В ModBus-RTU нет концовки - конец пачки определяется по паузе - 3,5 символа. Если железо позволяет детектировать такие паузы - работать будет, если нет - надо выставлять побольше паузы между пачками. Но скорость упадет.