возможно ли сделать этот сабж на одном датчике температуры? в зависисости от темпертыры опускается или поднимается экран задвижки... т.е. если оускается следовательно тепм. поннижается - повышаетя - наоборот.
Пугачев Андрей
28.09.2010, 12:25
можно, но лучше трм12. это если не надо подключаться к пк или реализовывать погодозависимый регулятор
можете выложить технолоческую карту управления с выходом в аварию по определенной температуре, и закрыванием экрана при аварии длина хода 100 мм.??? заранее благодарен.
контролировать температуру допустим от 100-120 по цельсию...
трм 151-6, подключен один датчик дтс035-50п.а3.80
Папулов Сергей
30.09.2010, 09:31
прибор по умолчанию (модель задвижки такая) при аварийной ситуации будет закрывать задвижку. дополнительного реле для аварии у прибора к сожалению нет в данной конфигурации. что касается "выложить технологическую карту" то необходимо для этого как минимум техническое задание или нечто ему подобное...
маленькое ТЗ для ТРМ 151-06.
b.CH.L = 1 c,b.CH.H = 150 c,SP.LU = 110 c.
программа из двух строчек, причем вторая строчка это переход в аварию при 150 градусах. Подскажите что использовать при такой маленьком ТЗ - регуляторы, вычислители, коммутаторы итд? используется один вход термодатчик. регулируем экраном 3-х позиц.
Время задвижки экрана 22 сек.
При ручном управлении как правильней руглировать уставку задвижкой, по мощности или по значению? При переходе в ручной режим должна ли останавливаться задвижка (у меня не останавливается).
Папулов Сергей
07.10.2010, 11:47
я наверное повторяюсь, но скажу ещё раз, что на этом приборе в режиме управления 3-х позиционным исполнительным механизмом получить сигнал аварии можно только на индикаторе прибора, поскольку дополнительного выхода (3-го) у него нет!
и при ручном управлении уставкой прибор и не должен останавливать задвижу, нужен режим ручного управления выходной мощности...
и при ручном управлении уставкой прибор и не должен останавливать задвижу, нужен режим ручного управления выходной мощности...
объясните еще раз для тупых не понял, извините.
У меня задвижка не останавливается когда я перехожу из программы в режим ручного управления по мощности.
я наверное повторяюсь, но скажу ещё раз, что на этом приборе в режиме управления 3-х позиционным исполнительным механизмом получить сигнал аварии можно только на индикаторе прибора, поскольку дополнительного выхода (3-го) у него нет!
и при ручном управлении уставкой прибор и не должен останавливать задвижу, нужен режим ручного управления выходной мощности...
ок. но программно задав "аварийную" температуру, я могу программно остановить программу. и как я понял что задвижкой при регулировании температуры вручную, лучше использовать ручное управление по мощности?
Есть свободные спецы, чтобы пообщаться, на данную тему?
Папулов Сергей
13.10.2010, 13:02
вы поняли все верно.
в конфигураторе есть дистанционный запуск и останов программы на любом шаге в любой момент.
вы поняли все верно.
в конфигураторе есть дистанционный запуск и останов программы на любом шаге в любой момент.
когда я писал "программно" я не имел ввиду "запуск и останов" через конфигуратор трм. Мы можем назвать то что записываем в ТРМ, с помощью конфигуратора программой?
Пугачев Андрей
14.10.2010, 10:35
Уважаемый Ermak, предлагается сообщить Ваш телефон в личку, мы Вам позвоним и подробно ответим на все вопросы.