PDA

Просмотр полной версии : ошибка в конфигураторе сп200



Dmitriy_1974
24.09.2010, 10:29
Добрый день,
to ОВЕН:
ошибка при эмуляции объекта "События реального времени"
Пример прилагаю. Попробуйте переключить бит.
Спасибо

Александр Приходько
30.09.2010, 16:16
проблема кроется в русском тексте.
1) на панели оператора он выводиться не будет
2) в эмуляции русский текст приводит к вылету.

в теле события замените текст на английский и проблема исчезнет.

Илья Кареткин
01.10.2010, 10:32
Для вывода сообщений на русском языке, воспользутесь:
http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=41057&postcount=12

LVS
01.10.2010, 12:37
Здравствуйте. Ошибка при установке текстового дисплея: открывается диалоговое окно на вкладке управление. при нажатии на вкладку вид или любую другую вкionладку сразу ошибка:
Debug Assertion Failed!
Program: C\....\Owen\SP200\SP200.exe
File: dlgdata.cpp
Line: 43
For information on how your program can causean assertion faiture, see the Visul C++ documentation on asserts
(Press Retry to debug the application)
нажимаем повтор или прервать и всё, программа SP200 закрывается.

Подскажите в чем дело?
Спасибо.

Илья Кареткин
14.10.2010, 22:47
уважаемые форумчане, прежде чем задать вопрос, поищите ответ в соответствующем разделе или воспользуйтесь поиском.
здравствуйте.
ваш вопрос не исключение, посмотрите в 5 последних темах раздела Hmi