Здравствуйте,

Интересует решения для измерения напряжения трехфазной сети.
3 фазы по 220 В, точность +/- 5 В.
Важно, что бы датчик определял среднеквадратическое значение, т.е. True RMS. Это требование связано с тем, что на некоторых объектах форма сети может иметь искаженный синус.

Правильно ли я понял, то датчики типа ОВЕН МВ110-2А измеряют мгновенное значение напряжения?

Николаев Андрей
22.09.2010, 16:31
мв110-2а измеряют мгновенное значение сигнала 0-10в. и в первую очередь предназначены для опроса датчиков с выходом 0-10в.

линейка измерителей электроэнергии сейчас разрабатывается...