Вход

Просмотр полной версии : ModBus и ОВЕН-протокол на одном контроллере ПЛК100



dani1978
21.09.2010, 21:21
Добрый день!

Нужно сделать диспетчеризацию 4-х приточных вентсистем. Две из них управлются контроллером ОВЕН ТРМ133 (RS-485, только ОВЕН-протокол, без ModBus), две другие - контроллером REGIN CORRIGO E-15S (RS-485 ModBus RTU). В качестве Master-контроллера сети данных 4-х приточных вентсистем будет использоваться ПЛК100.

Каким способом можно увязать ТРМ133 и CORRIGO с ПЛК100 (периодичность опроса нужна не ниже 1 раза в 30 секунд, желательно 1 раз в 10-15 секунд)?
1) Одна сеть RS-485, ПЛК100 программно циклически переключается с ModBus на ОВЕН-протокол.
2) К ПЛК100 по интерфейсу RS-485 по ModBus подключаются два Corrigo E-15S, а по интерфейсу RS-232 DEBUG-порт подключаются через АС-3М по протоколу ОВЕН два ТРМ133.
3) Другие варианты?

Николаев Андрей
22.09.2010, 09:26
А вариантов больше нет.
Есть особенности реализации:
1 случай. Берете библиотеки OwenNet и ModBus и сами создаете обмен с локальными регуляторами. Примеры использования есть.
2 случай - просто нужен АС3-М...

Александр Ч.
22.09.2010, 10:54
А также у ПЛК100 есть еще один RS232, не Debug

Николаев Андрей
22.09.2010, 16:33
Согласен - второй вариант я и предлагал через этот порт делать. Debug лучше на крайний случай оставлять...