имеется удаленный объект (водокачка). требуется дистанционно включить насос и получить подтверждение о его включении. смогу ли я управлять модемом пм01 с помощью сми1 на стороне диспетчера, получать сигнал через пм01 и плк1хх на стороне удаленного объекта, а потом в обратную сторону (к диспетчеру) отправлять сигнал состояния объекта для отображения на сми1? какие еще возможны варианты?

Илья Кареткин
22.09.2010, 09:54
Здравствуйте. Сможете, НО:
Схема должна быть такой:
СМИ1-ПЛК-ПМ01===========ПМ01-МК110(или любой другой)
Достаточно ОДНОГО ПЛК со стороны ДП.
Алгоритм следующий:
По команде оператора через СМИ1, ПЛК начинает дозвон на удаленный объект. На объекте стоит модем в режиме автоподъем трубки, после соединения управляющий сигнал с ПЛК приходит на модуль ввода-вывода. Продолжительности соединения должно хватать для получения обратной связи о включении.
Если вам необходимо получать состояние объекта, то настройте на ПЛК периодический дозвон до объекта.
Примеры работы ПЛК мастером-модем: http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=30096&postcount=50

Rikz
22.09.2010, 13:22
понятно, т.е. в принципе, сми тут и не нужен, достаточно только воспользоваться входами/выходами плк для пуска и подтверждения у оператора

Илья Кареткин
22.09.2010, 13:36
можно и так.