mar154
16.09.2010, 09:41
Добрый день.Хочу проконсультироваться по такому вопросу.До настоящего времени делал на плк100 и модулях МВА8 и МДВВ небольшие проекты 1,2 модуля и контроллер.Теперь встала задача увязать ПЛК100 с большим количеством приборов:10 шт МВА8, 10 шт МДВВ, 5 шт ТРМ212.Хотелось услышать от специалистов ОВЕН и форумчан которые может быть сталкивались с данной задачей рекомендации по организауии опроса такого количества модулей по протоколу OWEN.

А именно:
1. как более рационально опрашивать модуля через OWEN MASTER или использовать библиотеку протокола OWEN.

2.Если использовать OWEN Master то создавать для каждого опроса свой модуль OWEN MASTER или же опрашивать все приборы в одном.

3.Как рассчитать время опроса Polling time при разных скоростях обмена, чтобы избежать ошибок связи.

Николаев Андрей
16.09.2010, 10:21
1. Если Вы сможете через библиотеку - я бы посоветовал через библиотеку
2. Овен Мастер должен быть один.
3. Polling time подбирается. Для простоты расчета берете где то 30мс на один параметр...

А почему не ModBus?

mar154
16.09.2010, 13:44
Modbus, было бы хорошо тока у нас трм212 без оного оказался (2009 г.в) и почему-то с передней панели трм212 невозможно залезть в параметры второго входа,это нормально?

Я так понимаю,если у меня к примеру 30 параметров,то polling time каждого я пишу время 30*30=900 мс?

Gans
16.09.2010, 23:36
Обычно далеко не все параметры необходимо опрашивать часто уверен, что найдётся 30-50% параметров опрос которых можно вести с периодичностью 1 раз в пять секунд. Такой подход позволит оставшиеся параметры опрашивать почаще. :-)
P. S. Периодичность параметров настраивается в проекте ПЛК1хх на вкладке «PLC-configuration» параметр «Polling time ms».

kucherik
17.09.2010, 07:26
Честно говоря, на 100 есть еще выхода 232 и они нормально могут быть подключены через АС3, к чему я это все клоню, раздели ветки, те которые требуются скоростные выделяй. Те параметры которые для общей картины можно и реже опрашивать 1 раз в 15 секунд (это нормально для медленных процессов), а вот насчет библиотеки не согласен. Я знаю очень мало проектов использующих параметры времени в считывании, поэтому наш выход универсальное Modbus устройство. Насчет панели оператора, ее в задании не видно и какая она будет я сказать не могу (все зависит от задания) удачи %)

mar154
17.09.2010, 12:53
благодарю всех за ценные советы.

ksn33
19.09.2010, 20:51
Я щас пишу нечто похожее 1-ПЛК-100 (Master) на RS485(Modbas)-10шт-МДВВ на RS232(Owen)-АС3м-10шт-ТРМ202+ 1шт-МВА8 на Debug-СП270. Опыта написания больших проектов на Овене у меня нет. Чуство того что может глючить не покидает...