PDA

Просмотр полной версии : Не меняется адрес на МВУ



Герман Евсеев
18.10.2007, 16:10
Не меняется адрес на МВУ8. Как то однажды поставил на нем адрес 72 и теперь не могу изменить его конфигуратором. Изменения записывает, меняет сразу адрес в настройках программы, а в сетевых параметрах прибора, после этой процедуры, остается 72! В расширенном конфигураторе - тоже самое.
И что интересно, иногда он откликается на адрес 16, причем некоторые параметры конфигурации не читает, но нараскоряку работает! Даже можно менять и читать состояние выходов.
Может кто подскажет, что за болезнь?

Ельцов Андрей
18.10.2007, 16:39
Попробуйте открыть прибор и посмотреть на перемычки. Перечычка jp2. Должна быть снята.

Герман Евсеев
25.10.2007, 15:08
Да хоть снимай, хоть не снимай - тоже самое...

Филоненко Владислав
25.10.2007, 15:17
И не забудьте после смены адреса сбросить питание или подать команду INIT

MasterDarius
20.04.2016, 19:35
Та же фигня с модулем МВ110-8ДФ. В настройках модуля стоит адрес 32, а подключиться к нему удаётся только по адресу 16, который был в заводских настройках, JP2 снята. Ставил снимал. Попробую перепрошить. Только не знаю как. :confused:

kon48
20.04.2016, 19:57
Попробуйте кнопками лицевой панели установить адрес.
Затем отключите питание прибора и подождите минуту.
Адрес должен прописаться.