Просмотр полной версии : ТРМ202 и ModBus ASCII



RV9WFJ
15.09.2010, 10:44
Подключил ТРМ202 к Lectus OPC по ModBus RTU все работает нормально. Поменял протокол в приборе (со сборосом питания на всякий случай) и в Lectus. Данные идти не перестали но стали нечитабельными. Вот лог Lectus:
http://imglink.ru/pictures/15-09-10/0636594a57e5c2a5f2f3d15688fe2294.jpg
Сначала идет обмен по ModBus RTU, потом запросы и абра-кадабра в ответ по ModBus ASCII.
Может какие-то подводные камни есть?

Ельцов Андрей
15.09.2010, 12:21
Да, есть.
Смотрите РЭ таблицу 6.2. (стр 60 в pdf-нике)

RV9WFJ
16.09.2010, 16:21
спасибо! привык уже, что на модулях ввода/вывода все стандартно и одинаково, что на эту табличку даже внимания не обратил. хорошо бы ее в краткую инструкцию по работе по 485 интерфейсу скопировать, чтоб в глаза бросалась. так как я не первый кто с этим столкнулся :-)