Просмотр полной версии : выход 4-20ма и твердотельное реле 4-32vdc



Shamray
12.09.2010, 16:36
уважаемые коллеги!
1. возможно ли управлять твердотельным реле (ттр) 4-32vdc с помощью аналогового выхода 4-20 ма?
2. возможно ли управлять твердотельным реле (ттр) 4-32vdc с помощью аналогового выхода 0-10 в?
3. если ттр комутирует магнит 1а с шунтирующим диодом, а по паспортным данным нагрузка ттр 15amp 250vac, будет ли работоспособна схема?
заранее спасибо!

Shamray
12.09.2010, 16:40
суть вопроса в использовании аналогового выхода в качестве дополнительного дискретного выхода. к 3-у вопросу, если нельзя коммутировать то установлю промежуточное реле на 220vac.

Shamray
12.09.2010, 16:44
тип ттр Ksd215ac8? тип контроллера плк-154-220.и-l

Shamray
13.09.2010, 23:35
возможно ли получить хотя бы какой нибудь комментарий? или мой вопрос вовсе не имеет смысла?

Александр Ч.
14.09.2010, 09:28
необходимо входное сопротивление ттр. оно как правило высокое. при подаче 24в , ток 12 ма. т.о. токовый выход вряд ли сможет открыть ттр, т.к. получается 2 ком.
напряжение выхода имеет ограничение по нагрузке 2 ком, при 10 в это 5 ма, а ттр требуется 12 или как минимум наверное 10 ма, т.к. оптопара.
на мой взгляд не получится.

Инженер-Эл
15.09.2010, 05:31
>1. возможно ли управлять твердотельным реле (ттр) 4-32vdc с помощью
>аналогового выхода 4-20 ма?

Нет, так как в любом случае ТТр будет открыто

Правда можно подобрать резистор, шунтирующий вход ТТР, что бы он не открывался при нижнем значении 4 мА, или включить режим с нулём 0-20 ма, или 0-5 мА

>2. возможно ли управлять твердотельным реле (ттр) 4-32vdc с помощью
>аналогового выхода 0-10 в?

Да, это будет работать...

>3. если ттр комутирует магнит 1а с шунтирующим диодом, а по
>паспортным данным нагрузка ттр 15amp 250vac, будет ли
>работоспособна схема?

при условии питания ТТР переменным током
На постоянном токе ттр не работает, симмистор откроется и не сможет закрыться...

То есть можно поставить ттр до моста: ~220d=>ттр=>выпрямительный мост=>магнит

Александр Ч.
15.09.2010, 09:08
"да, это будет работать..."

но недолго. нагрузочная способность прибора овен по выходу типа у составляет максимум 5 ма=10 в/2 ком. ток управления ттр марки кипприбор составляет от 5 ма(3 в) до 30 ма (32 в). по измерениям при 3 в с блока питания ток оказался равным все таки 5.4 ма. как долго сможет выход у держать такой ток, вот в чем вопрос?

Shamray
15.09.2010, 10:37
спасибо за информацию. быть может есть стандартное решение для использования выходного аналогового сигнала в качестве дискретного?

Александр Ч.
16.09.2010, 08:05
как правило приборы с дискретным выходом дешевле, с аналоговым используются при пропорциональном управлении.
приобрести прибор с выходом т, или в вашем случае буст+симисторы, или на крайний случай блок питания+транзистор(усилитель).

Инженер-Эл
16.09.2010, 10:12
да, за нагруженостью надо последить, посчитать...
но принципиально работать будет...

проще всего реле...

Shamray
18.09.2010, 16:54
если я правильно понял, то мне нужно установить на аналоговый выход 0-10в плк154 реле с катушкой на напряжение например 8в или 10в. вопрос: а бывают стандартные такие реле?

ASo
18.09.2010, 18:07
да, бывают.
но это - не правильное решение. у выхода плк просто не хватит мощности (тока).
поэтому установите вместе с реле транзистор, оптосимистор, ...
если не хотите делать макетку, поищите в интернете Uni270f101

rovki
18.09.2010, 18:08
Как правило чем выше напряжение питания обмотки реле ,тем меньше ток.Реле с питанием 10в может потреблять 20-30ма.если сильно надо ,то используйте поляризованное реле типа http://www.rct.ru/catalog/20/3291/3982.htm , http://www.elimpuls.energoportal.ru/sunit8506.htm есть и отечественные.только не совсем понятно зачем ставить контакты для управления безконтактным устройством ттр,поставьте обычный транзисторный ключ .

Shamray
10.10.2010, 21:00
Возвращаясь к теме. Так и не определился с доп устройством для использования аналогового входа в качестве дискретного. Хочется так чтобы оно было доступно и просто.
1. Что удобнее токовый или напряженческий выход использовать? Токовый 4-20мА максимум 900 Ом нагрузка, т.е. 18В и 0,36ВА? Напряжение 0-10В минимум 2000 Ом, т.е 5мА и 0,05 ВА ? Очень и очень мало
2. Насколько распространенное предложение? Кто нибудь с ними работал?EYZ270F101: Unit for analogous signal 0.5-10V DC transformation into discrete output.
3. Какой транзисторный ключ возможно поставить? Мне необходимо стандартное устройство, не самоделка. Чтобы возможно было его заказать при необходимости.

Поперечный
10.10.2010, 21:43
Вообще то тема про аналоговый выход, а не вход. Может это устроит http://www.snab-c.ru/product30380

Инженер-Эл
12.10.2010, 04:30
Так не нравится?


>
...включить режим с нулём 0-20 ма, ...

...можно поставить ттр до моста: ~220d=>ттр=>выпрямительный мост=>магнит...