antonsaitov
10.09.2010, 18:10
Добрый день!
Гонял приборчик на вакуумной печи, один канал термопара ТПП (S), а другой вакуумметр. В любой момент времени может вылезти надпись Ad.Er на ЦИ1 и прибор уходит в аварию, в этот момент отсутствует связь с прибором по RS-485.
Будьте добры, помогите.

antonsaitov
30.09.2010, 13:37
при эксплуатации приборчика трм151 выяснилась следующая проблемка - установил режим отжига в печи, 3 шага, с разными скоростями выхода на уставку, разными нарастающими температурами. два шага проходят, а при переходе на третий шаг прибор выдает ошибку 81, настройки одинаковы. попытался такой же режим запустить на программе 2 - та же ошибка.
подскажите,в чем может быть проблема. настройки трм151 могу выслать если необходимо.

Папулов Сергей
30.09.2010, 15:22
судя из первого поста, у вас одноканальная модификация трм151.
сделайте следующее: на второй канал повесьте перемычку (скрепку) и запрограммируйте вход на термопару. ошибка должна пропасть.

antonsaitov
08.10.2010, 23:12
Проблема со сбоем при переходе на третий шаг устранилась подключением скрепки.
Однако по-прежнему есть вопросы по прибору, произвольно прибор выдает ошибку Ad.Er код ошибки 80. Что может быть причиной? Помехи, действующие на прибор? Или же аппаратные сбои?
Заранее благодарен!

Папулов Сергей
13.10.2010, 09:18
скорее всего помехи.
попробуйте заземлить шкаф автоматики, линию связи датчик-прибор необходимо заэкранировать и с одного конца заземлить. разместить как можно дальше от прибора силовые элементы (кнтакторы, частотники).