подключаю термопару тха-2088 новую. выставляю код 05. постоянно индицируется значение 24-23 градуса- встроенной термопары, якобы кз на датчике, но его нет-проверял.
что за хрень?

Александр Ч.
10.09.2010, 11:26
замыкание кабеля? особенно часто в точке подключения к прибору. а в принципе термопара и есть кз, тестером 1-2 ома.

Дмитрий
11.09.2010, 04:45
на термопаре нужно мерить миливольты а не сопротивление