PDA

Просмотр полной версии : переход с ип320 на сп270



Ruffian
08.09.2010, 11:37
Здравствуйте. Можно ли перейти с ИП320 на СП 270 не меняя программу контроллера, настроив только конфигуратор панели. Пока к контроллеру ПЛК110 по rs485 сом1 подключена ИП320, панель мастер. В панели используются только индикаторы и алармы.

Ельцов Андрей
08.09.2010, 12:22
да, конечно можно.
необходимо изменить только проект для панели.

Ruffian
08.09.2010, 14:53
Спасибо, Андрей. Еще такой вопрос.Панель ИП320 может выдавать сигналы аварий только с одного контроллера, а панель сп270 может считывать аварийные сигналы с нескольких контроллеров?

Ельцов Андрей
09.09.2010, 09:23
у сп270 нет как такового окна аварии. там есть сигнальные окна, появление которых привязано к биту плк. плк в этом случае может быть любой.

Ruffian
09.09.2010, 11:12
ОК, значит сигнальные окна можно настроить на биты аварий ПЛК на все ПЛК в сети rs485(их у меня 7) и кол-во их не будет ограничено 16-ю, как в ИП-320

Ruffian
20.10.2010, 18:53
Получил и установил новую панель. Все отлично работает. Возможности, конечно, у сп270 колоссальные( в сравнениии с ип320).Хотелось бы посоветовать разработчикам панели сп270 больше графики включить в библиотеку. Например, не хватает изображений норий, транспортеров(ленточных, скребковых, винтовых), нужен вход USB. Не помешала ба запасная защитная пленка на экран. Неплохо было бы положить в коробку кабеля для программирования и для подключения по rs485, а не самому паять.Думаю все это не слишком повлияет на стоимость, тем более, для пром.предприятия +500,1000р. - некритично, зато это придаст солидность фирме.:)

Ельцов Андрей
20.10.2010, 19:26
спасибо. учтем.