07.09.2010, 10:48
подскажите как подключить трм200 к мастерскаде через ас4
в конфигураторе овен комп прибор видит. в скаде орс установлен, виртуальный порт есть, но в режиме отладке в окне диагностика пишет нет связи. может дело в параметрах протокола овен, но при вводе в скаду они не сохраняются (в режиме отладки)

Sniper007
07.09.2010, 11:05
я вот этой фразы не понял:

но при вводе в скаду они не сохраняются (в режиме отладки)
вы имеете ввиду переменные Opc в дереве системы? так они и не должны сохранятся если связи нет.
в большинстве случаев проблема в неправильном задании параметров связи или в настройке Opc не ставят галочку "автоматический преобразователь".
и не забывайте закрывать программу конфигуратора и настройки Opc. если вы не закроете программу конфигуратора то порт будет занят и Opc не сможет установить связь

Сергей С.С.
08.09.2010, 10:17
всё так и делал нет результата

Сергей С.С.
08.09.2010, 10:42
всём спасибо. разобрался. надо галочку "режим прослушивания линии отключать"