подключение активных датчиков температуры с выходом 4-20 ма к мва8.
вопрос: как лучше подать питание на датчики от внутреннего или внешнего блока питания?
у меня есть возможность реализовать любой вариант.
посмотрел несколько схем подключения датчиков, представленных на форуме, в них питание датчиков подключается от внешних блоков питания. почему?

ksn33
07.09.2010, 15:23
Советую посмотреть http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8625

Леонид Василенко
07.09.2010, 16:12
внимательно прочитал обсуждение темы «сгорел плк 154» ещё раз и сделал следующие выводы:
- при замыкании внешних цепей датчика должен выйти из строя блок питания или входные цепи устройства;
- предпочтительней, чтобы вышел из строя внешний блок питания (он дешевле);
- для уменьшения возможности выхода из строя оборудования увеличить общее сопротивление петли до 620 ом при питании датчиков напряжением 24 в.
но ответ на свои вопросы я кажется не получил.

Леонид Василенко
28.09.2010, 09:33
в продолжение темы.
подскажите, возможно, ли подключение минуса питания активных датчиков 4…20 ма только на один вход, допустим 17-й, а остальные датчики будут питаться по внутренней перемычке рис.б.7. рэ мва8.
вопрос возник из-за очень неудобного монтажа резистора.