Просмотр полной версии : Как заменить щит управления пожарными насосами?



naladka
17.10.2007, 11:13
Можно ли заменить ПЛК щит пожарных насосов, реализующий функцию местного и дистанционного управления. Дистанционное управление первого насоса по пожарным кнопкам на этажах. Второй насос срабатывает если первый не создает необходимого давления. Одновременно с включением первого насоса необходимо подать 220 на открытие задвижки с электроприводом на вводе водопровода и сигнал на пульт сигнализации пожарной. Желательна возможность перехода на аварийное питание ПЛК. Если можно заменить, скиньте пожалуйста схему и спецификацию.

naladka
17.10.2007, 12:08
Забыл указать адрес: naladka@tut.by

Gans
17.10.2007, 13:46
1) ПЛК100-24.P-L 1 шт.
2) БП15-Д2 1 шт.
3) Источник бесперебойного питания (обычный как на компы) 1 шт.
4) + ваши кнопки, реле, провода и лампы :-)

P. S. Правда можно ПЛК100 сразу взять на 220 В, но снизит надёжность системы. Цены есть тат на сайте. Хотя это все можно сделать и на релюхах :-) если не надо отправлять SMS и тд. и тп.

Николаев Андрей
17.10.2007, 23:41
Задача, прям как у нас на семинаре по CoDeSys :) :) :)
Могу выслать:) :) :)

naladka
18.10.2007, 11:36
Андрей Николаев, пожалуйста, по замене щита пожарных насосов скиньте информацию на naladka@tut.by

Николаев Андрей
18.10.2007, 22:17
Обрисуйте задачу более конкретно, с указанием ИМ и всего остального и пришлите на plc@owen.ru