Просмотр полной версии : трм 133 - второй цап - как его использовать?



Const
01.09.2010, 19:22
у ТРМ 133 для регулирования приточной вентиляции имеется 2 выходных ЦАПа. с первым ясно - для регулирования КЗР. а как можно использовать второй ЦАП? как его запрограммировать? в мануале этого почему-то не нашел.
конкретно у меня задача - спроектировать автоматику приточно-вытяжного вентагрегата с рекуперацией тепла. рекуператором управляет аналоговая воздушная задвижка. можно ли для управления этой задвижкой использовать второй ЦАП? (первый ЦАП будет управлять КЗР, ессно) .
или может использовать какой-нить другой контроллер?
подскажите, плиз!

PS три дня тому назад этот вопрос задавал в "задать вопрос специалисту". через день вопрос повторил. но ответ так ни разу и не поступил:confused: . поэтому пришлось обратиться на форум.

Александр Ч.
03.09.2010, 10:16
насколько я знаю, второй цап -резервный. в настройках можно указать либо 1-ый, либо 2-ой, т.е. вых.устройство 5 или 6.
используйте свободно-программируемые контроллеры -плк63 или плк150.

Const
03.09.2010, 15:29
Большое спасибо за подсказку!!!:) :) :)
Вы мне очень помогли!!!:) :) :)

(а то я спрашивал у дилеров - они сказали, что якобы можно использовать второй ЦАП независимо от первого и к нему можно обратиться через комп. обрадовавшись этой новости:D , я уже сделал заявку на покупку нескольких штук контроллеров. хорошо, что ваш совет вовремя успел - товар я ещё не проплачивал. так что вы "спасли" меня и от денежных затрат, и от "химии" попыток программирования того, что не программируется:eek: ! )