PDA

Просмотр полной версии : ошибка при смене адреса мва8



Igore4ek
31.08.2010, 18:39
Первый раз пришлось столкнуться с МВА8 поэтому не судите строго за вопрос. Установлено их 2 штуки. Принимают аналоговый сигнал от датчиков протока (пока что установлен только один датчик). Связь с первым МВА установил (с базовым адресом 16) и смог увидеть сигнал по входу от этого датчика (остальные входы пишет "вычисленное значение слишком мало"). Потом подключил второй МВА. Попытался присвоить ему базовый адрес 32. Конфигуратор выдал окно типа "изменение сетевых параметров может привести к потере связи с прибором" и на выбор два пункта 1) изменить сетевые параметры прибора; 2) изменить сетевые параметры системы. При выборе п.1 выскакивает ошибка типа "не могу раскодировать параметр dev" и естественно не отображается состояние входов этого МВА. Возвращаюсь первому МВА и на нем уже не могу увидеть состояние входов. Вот суть проблемы. Надеюсь что все понятно и прошу помощи. Заранее огромное спасибо!!!

ASo
31.08.2010, 19:10
второй мва8 в момент программирования был подключен в общую линию с первым?

Igore4ek
02.09.2010, 14:27
нет, подключал их по очереди