добрый день!!! сделал проэкт по визуализации водозабора использовал модуль мв110 параметры со стандарным сигналом связь организавал через модемы пм01 все хорошо но в 3-4 сутки раз обрывается связь между удаленным модемом и модулем приходиться выключать и включать питание на модуле. устанавливал все виды фильтров на модуле не помогает

ruscina
31.08.2010, 10:24
проект сделан на тм 5 версия

lara197a
31.08.2010, 12:18
как организовали связь(структурно)
каков период опроса?
ну и сразу рекомендую раз сутки делать перезагрузку по таймеру

ruscina
02.09.2010, 09:33
добрый день!!
структура такова тм подгружает орс сервер лектус приняв сигнал математика вся на тм

ruscina
02.09.2010, 09:48
период опроса 10 сек

lara197a
02.09.2010, 13:43
какая сборка лектуса?
где виснит связь, на мастере или на модуле ввода?
связь Csd?

ruscina
02.09.2010, 15:05
каждый раз по разному но переодичности нету не какой. да Csd.

ruscina
02.09.2010, 15:14
сейчас пытаюсь организавать перезагрузку на тм через сутки результат сообщю после проверки.

lara197a
03.09.2010, 07:32
я в ходе экспериментов с лектусом и скадой пришел к выводу, что орс сервер падает, когда пытается работать с модемом, а он в это время по каким либо причинам не отвечает. сервер сам не отслеживает состояния модема. производители лектуса в курсе. данная проблема решается только перезагрузкой. к примеру по флагам в конфигураторе плк, где настраиваете модем отслеживать его состояние и перегружать модем(снимать и подавать питание) при зависании связи.
я где-то выкладывал пример.

ruscina
03.09.2010, 15:09
продублируйте свой пример пожалуста я не могу найти его в пепереписке. заранее спасибо.