Дмитрий Артюховский
26.08.2010, 10:40
Хотелось бы уточнить когда начинает работать сторожевой таймер после включения питания. Не может ли приводить к перезагрузкам слишком долгое монтирование файловой системы? И какая максимальная возможная длительность старта системы может быть? В приложенном логе видно что монтаж файловой системы суммарно занимает примерно 20 секунд, не может ли это приводить к перезагрузкам по таймеру?

Так же не понятно какой физический смысл имеют приведенные ниже параметры (значения взяты из доков), если в реальности эти значения отрицательны (ну понятно что целочисленные, но очень большие) неужели у меня в программе миллиарды блоков?

Last run module Id =100 Последний вызванный по таймеру модуль
Last post module Id =104 Последний вызванный сообщением модуль
Total control code =2 Код TotatControl
Max cache utilisation =4 Максимальное число задействованных ячеек КЭШа на запись

реальный лог приложен

Филоненко Владислав
26.08.2010, 11:17
1. Долгое монтирование не приводит к срабатыванию watchdog-а.
2. Вы привели код запуска ПЛК после включения питания. Естественно, что у него не может быть в этих полях осмысленных значений, т.к. Вы включили питание и ПЛК не работал до этого момента.