Здравствуйте.

Проблема следующая - есть прибор ОВЕН ТРМ200 подключаемый к компьютеру через АС4 , проблема такая - не получается подключить не через драйвера ОВЕН не через ОРС сервер RS485 к TraceMod 6 , весь форум облазил но ничего из того что нашёл не помогло, всё подключено правильно , в 1) случае подключения через драйвер , когда запускаешь профайлер то пишет ошибка открытия COM3 , во 2) случае подключения через ОРС сервер вообще не видит прибора тоесть данных с него никаких не считывает и связи с ним нет - диод на лицевой панели не мигает.

В чём может быть проблема ? или если не трудно распишите порядок действий подключения? а то уже 2 недели мучаюсь со всем этим делом хотя я не спец во всех этих делах. :( а начальство уже душит по срокам....

Илья Кареткин
26.08.2010, 11:18
Здравствуйте.
Для начала рекомендую попробовать подключится конфигуратором (http://www.kipshop.ru/Soft/Configurators/tpm101_tpm2xx.zip) для определения версии прибора(если прибор новый - старшая версия) - которую в последствии будете выбирать в ОРС-сервере.
Заодно убедитесь, что с физикой интерфейса все ок.
Рекомендую использовать ОРС драйвер RS485 по протоколу ОВЕН, соответственно в подключаемом приборе также задаётся протокол ОВЕН.
Вам необходимо в ОРС:
- выбрать и настроить виртуальный COM-порт - АС4 ( задав только скорость*)
- выбрать прибор указав версию как в конфигураторе
- задать адрес* прибора, и длину адреса*
- установить галочку "Автоматический преобразователь"
- сохраните конфигурацию
*Настройки группы Comm прибора должны полностью совпадать с настройками порта ОPС.

Добавьте в Scada-систему OPC-сервер, в котором увидите доступные параметры ТРМ. Подробней о настройке TM при работе через ОРС описано в её справке.

ASo
26.08.2010, 11:22
как показывает мой опыт - ас4 крайне плохо живет с тм6.
хотя все клянутся, что работают исключительно через стандартные функции сом портов. но всеже.

Илья Кареткин
26.08.2010, 11:26
как показывает мой опыт - ас4 крайне плохо живет с тм6.
хотя все клянутся, что работают исключительно через стандартные функции сом портов. но всеже.

Вы имеете ввиду напрямую?

ASo
26.08.2010, 11:57
именно.
даже при работе через ас4 стандартного мдвв по стандартнейшему Modbus!

Илья Кареткин
26.08.2010, 12:52
именно.
даже при работе через ас4 стандартного мдвв по стандартнейшему Modbus!

Интересно какими средствами TM работает с портом, что она его так убивает. Спасибо за информацию.
Значит вариант с OPC вдвойне оправдан.

bombik
26.08.2010, 17:51
спасибо всё разобрался всё заработало =)