Просмотр полной версии : подключение трм10
добрый день. нужна помощь.
стоит задача управлять электроприводом клапана, пид-регулирование по сигналу от датчика (термометр сопротивления). планируется применить устройство трм 10 с выходом типа "у" (0..10в).
питание электропривода ~24в 2,5 ва, управляющий сигнал 0..10в (т.е. 3 клеммы).
вопрос: необходимо ли от отдельного внешнего устройства питать привод. и какова схема подключения привода к цап
Харьков Дмитрий
26.08.2010, 09:14
Добрый день xlam. Токовая нагрузка внутреннего источника питания составляет 80 мА (для надежной и стабильной работы лучше подключать нагрузку потребляющую меньше), поэтому если Ваш клапан потребляет меньше, то вы можете запитать клапан от внутреннего источника. В противном случае необходим внешний источник питания, например БП30Б-Д3. Схему подключения находится в РЭ, которое можно скачать http://www.owen.ru/uploads/re_trm10m_475.pdf
Добрый день xlam. Токовая нагрузка внутреннего источника питания составляет 80 мА (для надежной и стабильной работы лучше подключать нагрузку потребляющую меньше), поэтому если Ваш клапан потребляет меньше, то вы можете запитать клапан от внутреннего источника. В противном случае необходим внешний источник питания, например БП30Б-Д3. Схему подключения находится в РЭ, которое можно скачать http://www.owen.ru/uploads/re_trm10m_475.pdf
хм. Инструкцию эту найти несложно, читал, цифра 80, тоже на поверхности. Привод потребляет больше. Ваш источник питания мне не подойдет, я указал, что ~24 (переменное), с выбором трансформатора тоже проблемм нет. А вот как подключать ?
Думаю, если запитать привод с трансформатора на нужные клеммы и просто подать управляющий сигнал с выхода (и с какой клеммы, номер ?) ЦАП на привод ничего не выйдет... может ли кто-нибудь подсказать как надо точно, что и с какой клеммы и на какую, а не ссылаться на инструкции, в которых все на столько прозрачно написано, что на самом овене (я звонил тех. поддержке) ничего путного не ответили.
Боднар Олег Миколайович
26.08.2010, 11:45
укажите пожалуйста производителя и тип клапана,тогда помогу.
Danfos AMB162 код. 082G4050. ~24VAC, 2,5 ВА, 0..10Vdc.
есть предположение, что схема такая. может ли кто-нибудь подтвердить ?
Боднар Олег Миколайович
27.08.2010, 10:22
да,будет.этот привод может также питатся и от 24 вольт постоянки,что в даном случае на мой взгляд даже лучше.
ну, скажем, данных я дал достаточно, это типовой привод 2 клеммы питания и специально указал, что переменное и 1 управляющая клемма.
а теперь к вопросу. вы уверены, что обратную связь привода т.е. клемму U можно так использовать и эта схема будет работать.
т.к., как мне кажется, что 0..10 прибор должен отсчитывать относительно сома питания привода.
честно говоря, очень странная ваша схема, да и не на всех приводах есть эта обратная связь.. если ее нету, то как быть.
Уважаемый Xlam. Ваша предложенная схема будет работать, даже не знаю, как эту задвижку можно к ТРМу иначе подключить :)
А схему Дмитрия удалять надо, дабы не вводить людей в заблуждение.
Харьков Дмитрий
30.08.2010, 11:13
askpify спасибо за здоровую критику. Вы правы, моя схема работать не будет. Хlam, подключайте по Вашей схеме, работать будет.
Proculus
24.07.2011, 21:32
подскажите пожалуйста а каким образом подключить к трм10 обычный КЗР типа "Аргонафт". ?
подскажите пожалуйста а каким образом подключить к трм10 обычный КЗР типа "Аргонафт". ?
А каким сигналом управляется Ваш КЗР?
Если, как обычно, сигналами открыть\закрыть, то не подключите.
Нужен прибор с 2-мя выходами (например, ТРМ-12).
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot