PDA

Просмотр полной версии : мв110-16д. сбились сетевые настройки



Владимир А.Е.
24.08.2010, 07:21
во время эксплуатации модуля, произошел сбой сетевых настроек. модуль просто перестал отвечать на запросы плк. так как модуль реагировал на изменение состояния дискретных входов (индикация), я сначало подумал, что выгорел интерфейс Rs-485.
в ходе разбирательства удалось связаться с модулем, используя аппаратные заводские настройки (jp2).
все настройки оказались сбиты. прбору присвоился сетевой адрес в районе 60000.
в настоящий момент прибор не даёт выставить часть сетевых параметров. запись проходит, но параметры выделены красным, с пометкой "пользователь. не могу раскодировать ответ". значение отсутствует.
можно ли как-нибудь сбросить память прибора на заводские установки?
подскажите, что можно сделать, чтобы реанимировать прибор.

P.s. во вложении скриншот окна конфигуратора

Илья Кареткин
25.08.2010, 11:05
что с перемычкой - Jp1, в каком положении она сейчас и в каком была на объекте. подробней её описание смотрите в рэ.
если на объекте она не была установлена, возможно, при появлении э.м. помех настройки могли и слететь..

Владимир А.Е.
25.08.2010, 11:27
что с перемычкой - Jp1, в каком положении она сейчас и в каком была на объекте. подробней её описание смотрите в рэ.
если на объекте она не была установлена, возможно, при появлении э.м. помех настройки могли и слететь..

Перемычка JP1 находится в положении разомкнуто. В таком же положении она находилась, когда прибор стоял в работе на объекте. Возможно помехи в питании создал ИБП. Про JP1 вычитал слишком поздно и УСОшке уже было не помочь. :(

Версия конфигуратора: 1.1.0.20

Какие будут рекомендации?

Кирилл Валюнин
25.08.2010, 12:31
Напишите, пожалуйста, e-mail, по которому можно с Вами связаться.
Вышлю конфигуратор 32 версии и программу перепрошивки по интерфейсу

Владимир А.Е.
26.08.2010, 03:10
Напишите, пожалуйста, e-mail, по которому можно с Вами связаться.
Вышлю конфигуратор 32 версии и программу перепрошивки по интерфейсу

Отправил в личном сообщении

Кирилл Валюнин
26.08.2010, 08:41
Выслал на указанный Вами e-mail

Владимир А.Е.
30.08.2010, 02:53
Выслал на указанный Вами e-mail

Спасибо. Перепрошивка модуля решила проблему. :)

Gans
10.12.2013, 18:51
Здравствуйте, Кирилл.
У меня с модулем МВ110-16Д приключилось аналогичное горе :-(
Сетевые настройки слетели на ниже указанные:
1. Скорость обмена данными - 2400.
2. Длина слова - 7.
3. Тип контроля четности - Отсутствует.
4. Количество стоп битов в посылке - 1.
5. Длина сетевого адреса - 8.
6. Остальные нули + протокол ОВЕН.

Было 115200 8n1, адрес 56 и протокол ОВЕН.

Версия прошивки модуля 1.11
Перемычка защиты настроек тоже не стояла :-( впредь буду ставить :-)

И на всякий случай моя почта: ads-kaluga@mail.ru

zendo057
13.12.2013, 23:05
что с перемычкой - Jp1, в каком положении она сейчас и в каком была на объекте. подробней её описание смотрите в рэ.
если на объекте она не была установлена, возможно, при появлении э.м. помех настройки могли и слететь..

Почему jp1 в рэ защита от записи jp3.Или я чегото не допонимаю.jp1-сброс в сетевые настройки.

zendo057
15.12.2013, 16:34
Отзовитесь кто нибудь о перемычке

Адрей
15.12.2013, 20:48
Отзовитесь кто нибудь о перемычке
jp1 временное установка заводских настроек порта. jp3 защита кристалла от перезаписи.

Владимир А.Е.
17.12.2013, 14:29
Здравствуйте, Кирилл.

И на всякий случай моя почта: ads-kaluga@mail.ru

Выслал по данному адресу тот конфигуратор, который отправил мне Кирилл в свое время.

Владимир А.Е.
17.12.2013, 14:33
Отзовитесь кто нибудь о перемычке

С перемычками все правильно написано. JP1 - защита от перезаписи (пункт 6.4 РЭ) http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1401.pdf

Gans
17.12.2013, 15:14
Здравствуйте, Владимир.

Выслал по данному адресу тот конфигуратор, который отправил мне Кирилл в свое время.
Спасибо, письмо получил и вопрос решен :-)
На счет ЗИП-а, если что поставлю ПЛК100 у меня их дома три штуки, эксплуатация уже приобретает данный модуль в ЗИП.
P. S. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО ;)

Владимир А.Е.
17.12.2013, 15:44
Здравствуйте, Владимир.

Спасибо, письмо получил и вопрос решен :-)


Пожалуйста!

zendo057
22.12.2013, 15:48
С перемычками все правильно написано. JP1 - защита от перезаписи (пункт 6.4 РЭ) http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-16d_dn__1401.pdf

Владимир,спасибо.Если внимательено то МВ110-16 jp1,а МУ110-16 jp3

Павел
18.04.2014, 16:45
Здравствуйте, у меня такая же проблема как и в первом посте, причем набралось уже 2 модуля мв110-16д с такой болезнью. Перемычка jp1 снята. Сетевые параметры на записываются, а с заводскими читается при установленной jp2. Пришлите пожалуйста программу для пошивки.

Кирилл Валюнин
18.04.2014, 20:35
Здравствуйте, Павел.
Проверьте, пожалуйста, еще раз правильность расположения перемычек (Рис Б1 из РЭ)
В архиве программа прошивки через RS485 для МВ110-224.16Д(ДН)

Павел
21.04.2014, 16:09
Спасибо за прошивки, всё вылечилось! Перемычки перепроверил- делал правильно. После прошивки все встало нормально работать.