Вход

Просмотр полной версии : помогите с подбором оборудования



МихаилЯр
19.08.2010, 15:54
здраствуйте!
необходимо, чтобы сигнал с одного датчика температуры(термосопротивление) поступал на 2 контрольно-измерительных прибора,с Rs-485.
первый нагреватель-холодильник(регулирует включение нагревателя и вентилятора).
второй регулирует положение заслонки внутри пневмоклапана охлаждения(вентилятор) (холодильник-открытие,нагреватель-закрытие), при этом должна быть зона (например 99.9-100.1 град цельсия),где не работает ни нагреватель ни холодильник(заслонка останавливается).
либо можно 1 прибор,только выполняющий функции обоих,обязательно с Rs-485.

Анатолий
19.08.2010, 22:28
трм 138 и ущё останутся лишние

МихаилЯр
20.08.2010, 07:56
сейчас стоит трм12,который регулирует включение нагревателя и вентилятора(его нужно менять на аналогичный с Rs-485) + нужен еще такой же (с Rs-485) на регулирование заслонки(для регулирования "силы" охлаждения).
1) нужно 4 ву?
2) если трм138 конфигурации с 4 входами для датчиков,можно ли, чтобы сигнал с 1 датчика(термосопротивление) поступал на 2 входа?
3)если трм138 конфигурации с 1 входом для датчика, то какие ву(из 8) являются нагревателями, а какие холодильниками?

Щекин Станислав
20.08.2010, 09:06
не понимаю, как у вас трм12 управляет нагревателем и вентилятором. у него выходы для управления задвижкой "больше"-"меньше", т.е. логика работы другая.

варианты раздвоения сигнала с датчика:
1) взять двойной дтс - два датчика в одном корпусе.
2) взять дтс с нормирующим преобразователем и подключить последовательно к двум приборам.

Филоненко Владислав
20.08.2010, 10:16
логика напоминает трм133м04.

Maximus
26.08.2010, 09:44
Еще есть 8-ми канальный ПИД регулятор ТРМ148.
См. ссылку: http://www.owen.ru/catalog/52225007

МихаилЯр
01.09.2010, 09:31
спасибо за помощь!

label198127
05.09.2010, 21:09
хачу блок бпи.в1 заменить на си8.потскожите это реально

МихаилЯр
20.09.2010, 10:26
Здравствуйте!
Необходимо автоматизировать линию. Управление вести с ПК.
В состав линии входят около 10 частотных преобразователей + еще множество КИП.
В связи с этим требуется:
1) Определиться с программой, работающей по RS-485 (Modbus например).
2) Подобрать датчик объема выпущенной продукции по объему или массе (например, датчик эдс работающий по самоиндукции).
3) Прибор (приборы) получающий сигнал с датчика объема продукции (непосредственно или через ПК) и регулирующий открытие/закрытие 10 клапанов (двухпозиционные).
4) 9 датчиков уровня жидкости.
5) Прибор (приборы) получающий сигнал с 9 датчиков уровня жидкости (непосредственно или через ПК) и регулирующий 9 клапанов (двухпозиционных, каждому датчику соответствует 1 клапан).
Главное подскажите с программой, в которой лучше работать.

ART-MEDIUM
20.09.2010, 10:41
главное подскажите с программой, в которой лучше работать.
имхо, в какой умеете, с такой и работайте.

МихаилЯр
22.09.2010, 10:35
я в паскале и делфи))
хочется советы узнать, какая лучше(надежней и проще), литературу чтоб можно найти было, наиболее универсальная, да и приборы к ней нужны с соответствующими протоколами.