PDA

Просмотр полной версии : мк110 Opc



aven
18.08.2010, 14:08
К МК110 предоставляется бесплатный ОРС-драйвер и библиотека стандарта WIN DLL, которые рекомендуется использовать при подключении прибора к SCADA-системам и контроллерам других производителей.
И где же он поcтавляется? В упаковке только "ненужная" программа-конфигуратор.
На странице прибора (http://www.owen.ru/catalog/12212074) тоже глухо.
Хорошо нашел здесь - http://www.owen.ru/catalog/45423969
Ознакомится с документацией негде, только после установки OPC появляется хлоповичок... а нужна ли мне эта установка?
Нет, оказывается не нужна. CitectSCADA не работает с этой причудой 8=(

aven
18.08.2010, 14:36
короче.
как должна выглядеть команда ... ну скажем на установку всех выходов прибора МК110-8Д.4Р?
[10][10][00][32][00][32][02][00][0F][crc][crc]?

Для МВУ она выглядела так
[0B] - адрес
[10] - команда
[00][00] - первый регистр
[00][08] - последний регистр
[10]
[03][E8][03][E8][03][E8][03][E8][03][E8][03][E8][03][E8][03][E8]
[xx][xx]

Пока у меня на все варианты один ответ
[10][90][02] [9D][C4]

Кирилл Валюнин
18.08.2010, 15:32
Здравствуйте.
На диске к Мх110 OPC не идет. Там присутствуют конфигуратор,РЭ, РП по работе с конфигуратором, примеры.
OPC выложен в разделе программное обеспечение.

Если SCADA может работать по ModBus,то OPC не нужен.
По вопросу документации
РЭ на странице соответствующего модуля: http://www.owen.ru/uploads/rie_mk110-8d_dn_.4r_887.pdf
10 функцией пишите в 32(hex) регистр (битовая маска выходов).
Выглядеть будеть примерно так:
[10][10][00][32][00][01][02][00][0F][22][16]

aven
18.08.2010, 15:38
во!
на[10][10][00][00][00][03][08][03][e8][03][e8][03][e8][03][e8][хх][хх]
ответ
[10][10][00][00][00][03][83][49]
и всё работает.

Кирилл Валюнин
18.08.2010, 15:46
не надо писать такого рода призивы
P.s (видно сообщение полностью, даже после редактирования)
P.p.s выше команда записи в 32 регистр для перевода всех ву в состояние 1