PDA

Просмотр полной версии : проблемы с овен плк 150+мдвв. помогите, пожалуйста.



Viktor
14.08.2010, 23:13
моя проблема состоит в следующем. после загрузки программы в контроллер овен плк 150-220.у-м 2008 года (к нему подключен мдвв-р, он был приобретен совсем недавно), модуль начинает исправно откликаться на замыкания входов перемычками, также это отображается в программе, и выход исправно реагирует на замыкание всех трех входов. но по прошествии примерно десяти минут, программа перестает реагировать на замыкание входов модуля и как следствие – выхода, при повторной загрузке программы она всё равно не отображает состояния входов. на следующий день при первом запуске программы, она работает исправно, потом через десять минут всё повторяется заново. я перепрошил контроллер версией 2.10.9, но это не помогло. помогите, пожалуйста.

Ельцов Андрей
15.08.2010, 00:07
выложите проект.
что у вас показывает плк? какую ошибку выводит в плк-конфигурации?

Viktor
15.08.2010, 10:48
на плк горят все три индикатора (питание, работа, связь), на модуле мигает индикатор RS-485 и горят индикаторы замкнутых входов, ну и в течение вот этих примерно десяти минут при трёх замкнутых входах, горит индикатор выхода. но потом выход перестает реагировать на замыкание трёх входов, а индикатор RS-485 продолжает мигать. То же самое происходило, когда мы нажимали Logout и отключали ПЛК от компьютера, самостоятельной работы ПЛК с МДВВ хватало примерно на 10 минут.

lara197a
15.08.2010, 11:31
в проекте ошибок нет.
скорее всего всего у вас не устойчивая связь и мдвв переходит в безопасный режим.
понаблюдайте за состоянием связи, нет ли ошибки 81 и проверьте параметры связи.
скорее всего причина в вышеизложенном.

Viktor
15.08.2010, 15:13
да нет, сообщений об ошибках после 10 минут нормальной работы не возникает. а что из себя представляет безопасный режим мдвв?

lara197a
15.08.2010, 15:21
лампа авария на мдвв не горит?
мдвв устанавливает аварийное значения на выходе.

Viktor
15.08.2010, 18:12
нет, авария не горит.

lara197a
15.08.2010, 19:47
A вы создаете загрузочный проект, после загрузки программы в плк?

Viktor
15.08.2010, 22:48
нет, а что с ним нужно делать?

Viktor
16.08.2010, 16:02
ещё очень редко получается запустить проект таким образом, чтобы замкнутые входы и выходы отображались в программе. с чем это может быть связано?

Viktor
17.08.2010, 18:00
ответьте на мои вопросы, пожалуйста

lara197a
17.08.2010, 21:23
онлайн-подключение.
онлайн - создание загрузочного проекта.
онлайн-старт.