PDA

Просмотр полной версии : укт38-ас2-м-ас4 сбой при чтении данных



vdenis1978
13.08.2010, 11:40
подскажите как настроить эту систему на оптимальную работу, т.к. при работе вылетают некоторые значения или идет сброс показаний

Ельцов Андрей
14.08.2010, 23:57
Не совсем понятно, что у Вас там вылетает.
Рекомендую настроить АС2-м на опрос раз в 3-5 секунд. Запустить тест в конфигураторе. Все переменные должны опрашиваться корректно. Дальше берете любую SCADA и опрашиваете по ОРС либо напрямую по modbus либо через ОРМ.
Все должно работать.

Makar
17.08.2010, 23:06
в настройках порта (панель управления-система-подключённые устройства-порты) в дополнительных свойствах порта убирите буферизацию.