Давидюк
12.08.2010, 15:26
простенькая задачка на мв110 замыкается контакт - му110 зажигает светодиод. протокол модбус по 485-му.
прямо можно наблюдать глазами как электроны пешком идут по проводам.
задержка почти полсекунды. в чем дело?

Andy
12.08.2010, 16:44
наверное, скорость обмена по 485му так выставлена?

Давидюк
12.08.2010, 17:01
не играет рояли 9600 или 115200, ну, мож быть чуточку быстрее. но всё равно гораздо медленнее, чем прямое включение кнопкой, для процесса слишком медленно.

SergeyNG
13.08.2010, 04:45
а какой Polling Time в PLC Configuration?
а чему задержка ответа равна в приборе?

Andy
13.08.2010, 11:23
я имел в виду период опроса. пардон.

Давидюк
18.08.2010, 10:06
Прошу прощения, замутил тему и исчез, был далеко от Инета.


В сети 2 МВ110 и 2 МУ110.

Polling Time = 200 ms

Спасибо,SergeyNG, Andy - Вы мне ответили наводящими вопросами.