PDA

Просмотр полной версии : страннное поведение трм212



mar154
11.08.2010, 21:54
Доброго времени суток.При тестировании прибора ТРМ212 было замечено на всех тестируемых приборах следующая ситуация:
при подключении приборов к плк100 по rs485,опрашивались показания и уставка первого канала, через некоторое время уставка на приборе сбрасывалась в 0.Данное поведение наблюдалось на всех приборах.Пробовал на разных скоростях обмена и с разными контроллерами и при разных значениях времени опроса.Помогите как исправить данную ситуацию,а то заказчик наседает,скоро отопительный сезон...

mar154
13.08.2010, 01:44
техподдержка овен не молчите плиз:(

Александр Ч.
13.08.2010, 13:41
дак надо проект плк выложить. может там переменная обмена по записи стоит и пишет ноль в уставку.

mar154
16.08.2010, 00:54
дак надо проект плк выложить. может там переменная обмена по записи стоит и пишет ноль в уставку.

исключено.даже если загрузить пример с форума данная проблема проскакивает иногда.жду ответ специалистов овена...

mar154
16.08.2010, 15:00
уважаемая техподдержка не молчите...завтра вебинар -надеюсь получить ответ на мой вопрос...