Просмотр полной версии : плк 150 упраление котлом. плиз подскажите.



gbi
11.08.2010, 14:30
подскажи плиз первый раз столкнулся есть плк, пару датчиков. вроде всё подключили но такую хрень выводит отрицательные значение не понятные. может чё ни так подключили схема и значение в приложениях.

Николаев Андрей
11.08.2010, 19:49
1. подключайте датчики давления с одной стороны плк (например 3 и 4 входы) а температурный оставьте на 1-м или 2-м.
2. проверьте полярность. измерьте токи в цепи.

gbi
12.08.2010, 08:25
а сама то схема правильная на подключение.

Николаев Андрей
12.08.2010, 11:19
на вскидку у плк150 аналоговые входы с общим минусом, и, следовательно схема не верная. "-" бп должен идти на нулевые клеммы плк. еще раз гляньте рэ на прибор.
могут ли датчики работать с общим минусом?

gbi
13.08.2010, 09:27
пробывали не работает

Николаев Андрей
13.08.2010, 17:57
каков ток в цепи?
как работают датчики с другими приборами?