PDA

Просмотр полной версии : ТРМ101 не управляется по сети



Гек
13.10.2007, 17:37
Имеется ТРМ101ИР,связанный через АС-3М с ПК по интерфейсу RS485. С помощью SCADы OWEN v2.04 выводятся на ПК все выбранные параметры,строятся графики и т.д.Однако почему-то нет возможности управлять прибором с ПК:изменить уставку регулирования,значения П,И,Д и проч. (ТРМ101 v.010016).Подскажите, в чем дело?:confused:

Гек
16.10.2007, 21:04
Ау!!!Техподдержка "ОВНа"-помогите.Я уже заждался Вашего квалифицированного ответа.

Малышев Олег
17.10.2007, 08:46
1) С помощью конфигуратора убедитесь что у вас прибор именно 16 прошивки(Параметры dev и ver). Это существенно.
2) Конфигуратором попробуйте записать значения уставки и т.д.
Сообщите результаты

Гек
19.10.2007, 17:17
Здравствуйте!Запустил конфигуратор ТРМ101: прошивка действительно 016,с помощью конфигуратора изменяю значение задания,останавливаю и запускаю регулирование – легко!Прибор принимает новые параметры по сети.Затем запускаю ОРМ:да, параметры ,которые редактировались конфигуратором изменили свои значения, но в ОРМ их изменить – никак.Опять перехожу к конфигуратору-а он ТРМ101 не видит!Закрываю ОРМ,-все рано выводит «прибор не подключен».Ничего кроме перезагрузки ПК не помогает.И что интересно:если первым был открыт конфигуратор- то он определит прибор и программа конфигуратора будет работать,будет также видеть прибор и ОРМ,запущенный после конфигуратора.А вот если наоборот-конфигуратор не обнаружит прибор,хотя адрес и № СОМ-порта правильные!

Ельцов Андрей
22.10.2007, 09:37
Здравствуйте.
Попробуйте воспользоваться нашим ОРС-сервером и какой-нибудь SCADA-системой. Например MasterSCADA...