Владимир И.
10.08.2010, 11:36
в конфигураторе версии 11030 в папке "сетевые параметры" отсутствует строка протокола обмена. и при конфигурировании этот параметр не изменяется. в кофигураторе 11020 строка есть, ппротокол свободно меняется. но! из приобретенных двух десятков модулей два упорно отказываются реагировать на смену протокола. появляется сообщение "не найден дескриптор".
вопрос - почему? можно ли выйти из данной ситуации с минимальными затратами времени? прошу помочь.

Davy Jones
10.08.2010, 16:26
можно скачать с сайта свежую 32 версию конфигуратора, там это поправлено.

oleg453
23.09.2012, 05:27
Конфигуратор М110 версии 1.10.25 имеет строку «Протокол обмена», но для прибора МУ110-16Р записать изменения протокола невозможно, т.к. появляется сообщение "не найден дескриптор".
В конфигураторе М110 версии 1.10.33 данная строка отсутствует и соответственно вообще невозможно изменить протокол обмена.
Конфигуратор, согласно документации, общается с приборами по протоколу «ОВЕН».
Подскажите, как записать протокол в прибор МУ100-16Р

oleg453
23.09.2012, 05:56
При работе с панелью СП-270, согласно приведенного примера в одном из постов, информация с регистров 0х0000 по 0х000F, о состоянии ВЭ, содержится в 3-м бите, данного регистра, о чем в руководстве по эксплуатации нет не слова.
В параграфе 4.2.2, руководства по эксплуатации, указано: посылка групповой команды вкл./выкл. ВЭ может осуществляться -командой 16 в регистр с номером 50; -командой 15 в адресное пространство ячеек.
В посту с примером указано: выбор функции 4х; адрес –ХХ; регистр – 0; данные -1000/0.
Практически перепробованы все возможные варианты, но результат нулевой. Вопрос: функции 4х при передачи какой команде соответствует 16 или 15. Как все-таки заставить МУ110-16Р понимать принимаемые команды.

capzap
23.09.2012, 07:49
15 (0x0F) — запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils)
16 (0x10) — запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers)

0x - регистры флагов (Force Multiple Coils)
1х - дискретные входы
3х - регистры ввода
4х - регистры хранения (Preset Multiple Registers)


В РЭ есть приложение В, в котором описаны все регистры, назначение и как использовать.
Дайте ссылку на тот пост, который Вас смущает, возможно там другой смысл объяснения. Потому что с нулевого по пятнадцатый регистры, подаются значения на выход от 0 до 1000 и когда прочитав его, Вы увидите в третьем разряде единицу, это будет означать что выход в состоянии открытия, собственно как и единицы в других разрядах. Если же это касалось флагов используя таблицу В.5 то третий разряд будет отвечать за открытие четвертого выхода, тут по другому быть не может

Николаев Андрей
23.09.2012, 14:54
Данный прибор автоматически определяет протокол, по которому к нему приходит запрос.
СОответственно выбирать ничего не надо.

oleg453
29.09.2012, 09:18
1. Пост в котором приведен пример: сп270 для чайников лист 2 дата 13.11.2010 вложение BAS.zip
2. Через конфигуратор записав информацию в регистры, в ответной части получил информацию о включенных реле по протоколу Modbus RTU на панель.
3. Используя информацию примера, не получается управлять выходными реле МК110-16Р

oleg453
29.09.2012, 10:35
Вопрос: Таблица В.5 РЭ приведены адреса ячеек протокола Modbus RTU с 0х0000 по 0х0015 в примечании указано – Запись в ячейки осуществляется командой 15 (0х0F).
В примере работы панели с Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МК110-8Д.4Р (Овен СП270+МК110-8DN.4R) для кнопок указано: Кнопка Вкл. (Установить данные 4х 0; Данные: Word 1000.) Кнопка Выкл. (Установить данные 4х 0; Данные: Word 0.)
Работа с данными параметрами не дает результата.

capzap
29.09.2012, 11:54
еще раз, если Вы собираетесь пользоваться 15 функцией, то она работает только с булевыми переменными, никакой word туда послать невозможно, вернее пошлете но только равный нулю. Про пример, на который Вы ссылаетесь, там говорится про четвертую область памяти, а это уже 16 функция

capzap
29.09.2012, 12:09
Вопрос: Таблица В.5 РЭ приведены адреса ячеек протокола Modbus RTU с 0х0000 по 0х0015 в примечании указано – Запись в ячейки осуществляется командой 15 (0х0F).
В примере работы панели с Модуль ввода-вывода дискретных сигналов МК110-8Д.4Р (Овен СП270+МК110-8DN.4R) для кнопок указано: Кнопка Вкл. (Установить данные 4х 0; Данные: Word 1000.) Кнопка Выкл. (Установить данные 4х 0; Данные: Word 0.)
Работа с данными параметрами не дает результата.

Попробуйте на кнопку Вкл. установить 1001 и думаю должно заработать

oleg453
11.10.2012, 16:10
:confused: Увы. Ситуация с управлением с панели модулем вывода МУ110-8Р(16Р) остается в тупике.
Управление выходными реле с конфигуратора происходит нормально. Если включить реле с конфигуратора, а затем переключить RS485 на линию панели, то на панели фиксируется изменение выходных реле, произведенные в конфигураторе. Связь по RS485 на приеме устойчива. При попытки передачи информации от панели на модуль ввода происходит потеря связи. Как добиться управления модулем вывода?

oleg453
14.10.2012, 14:29
Добрый день. Тема: управление модулем вывода с панели оператора.
Описание функций контроля и обработки данных по протоколу Modbus RTU.
Функция 03 Read Holding Registers (Чтение двоичного содержания регистров (ссылка 4Х) в подчиненном);
Функция 04 Read Input Registers (Чтение двоичного содержания входных регистров (ссылка 3Х) в подчиненном)
Функция 05 Force Single Coil (Установка единичного выхода (ссылка 1Х) в ON или OFF)
Функция 06 Preset Single Register (Записывает величину в единичный регистр (ссылка 4Х))
Функция 15 (0F Hex) Force Multiple Coils (Устанавливает каждый выход (ссылка 0Х) последовательности выходов в одно из состояний ON или OFF)
Функция 16 (10 Hex) Preset Multiple Regs (Запись данных в последовательность регистров (ссылка 4Х).)
Из описания протокола MODBUS: Контроллеры соединяются используя технологию главный-подчиненный, при которой только одно устройство (главный) может инициировать передачу (сделать запрос). Другие устройства (подчиненные) передают запрашиваемые главным устройством данные, или производят запрашиваемые действия.
В краткой инструкции по работе с ТРМ 202 по интерфейсу RS-485 (файл ki_prm_trm202_033.pdf) расписано назначение битов регистра STAT.
В руководстве по эксплуатации, и в параметрах прибора МУ110-16Р отсутствует расписание назначения битов регистров.
В таблице В.4 в РЭ на МУ110-16Р указаны адреса регистров, но не расписаны назначения битов этих регистров ни на передачу ни на прием.
При контроле кодов обмена между устройствами выявлено следующее:
1. Установка в конфигураторе панели регистра с (ссылкой 4Х), для подчиненного прибора, в линию посылается код функции 03, что соответствует описанию протокола Modbus.
2. Принудительно устанавливая включенное состояние любого ввода, в регистре, данного ввода, возвращается значение 1000, что соответствует двоичному значению 0000 0011 1110 1000. Откуда видно, третий бит равен 1 в связи с чем в посту: сп270 для чайников лист 2 дата 13.11.2010 вложение BAS.zip указано применение третьего бита. Третий бит может принимать значение 1 также при приеме данных в режиме ШИМ.
3. Передача сигналов управления включения/отключения от панели до МУ110-16Р происходит по ссылке 0Х (побитно), для подчиненного прибора, при этом в линию передается функция 05, которая не соответствует протоколу Modbus. Управление производится битами: 0, 4, 15.
Все приведенные данные проверены на оборудовании.
В регистрах с 16 по 31, аварийное значение, на приеме, во всех битах принимается 0.
В регистрах 32, 33, 34…47 первый бит имеет значение -1; в регистре 33 биты 0 и 1 значение -1; в регистре 35 бит 0 значение -0, бит 1 значение-1.
Значение регистров при приеме сигнала включено и сигналов ШИМ не меняется.
С конфигуратора МУ110, по протоколу ОВЕН запускается режим ШИМ с панели у меня не получилось запустить режим ШИМ.
Управление модулем вывода получил.

Гарчев Евгений
15.10.2012, 17:13
Если необходимо управлять ВЭ модуля по 15-ой функции записи (функция записи битов), то на панели необходимо использовать функцию "установить бит" (а не как в примере "установить данные").
Если все-таки необходимо использовать функцию "установить данные", то конфигуратор версии 2.С.6F поддерживает 16-ую функцию записи (функция записи регистров) только в режиме ModBus ASCII (в ModBus RTU - 16-ая функция не поддержана).

Serp
16.01.2013, 12:21
Здравствуйте.
Подключаюсь к МУ110-6У с ПК через АС4. Открываю окно "состояние выходов". Задаю значение выхода =1. Меряю между А и В - ничего.

Должно ли регулироваться напряжение на выходе из конфигуратора?

Gans
16.01.2013, 13:17
Здравствуйте, Серп.

Подключаюсь к МУ110-6У с ПК через АС4. Открываю окно "состояние выходов". Задаю значение выхода =1. Меряю между А и В - ничего.
Должно ли регулироваться напряжение на выходе из конфигуратора?
Расскажите какой внешний блок питания Вы используете и какая нагрузка + схемку нарисуйте типа: http://www.owen.ru/catalog/32126161
Управляться выходное напряжение из конфигуратора - должно :-)

Serp
16.01.2013, 21:41
Все, разобрался. Ошибка была в цепи. Спасибо за отклик!

amn
12.09.2014, 02:05
Здравствуйте. Такая ситуация. Подключился конфигуратором к прибору МУ110-16Р. Почему-то он ведет себя странно: сначала включает выходы с 1 по 8, через 8 секунд эти выключает и включает выходы с 9 по 16. и так по кругу. Так и должно быть? Остановить это безобразие не получается.

Александр Ч.
12.09.2014, 10:47
Вроде тоже было такое, типа заводской заливки для проверки

amn
12.09.2014, 11:09
Александр, спасибо за отклик. И как Вы с этим справлялись? У меня никак не получается отключить этот "метроном". Через конфигуратор М110 связь с прибором есть. Но не могу изменить его поведение. При включении/отключении выходов через конфигуратор ничего не меняется. Если от прибора отключить сеть, то ведет он себя точно так же.

Уже пробовал писать и читать выходы через библиотеку Modbus.lib. Ошибок не выдает (смотрите скрин переменная er - счетчик ошибок, переменная ok - счетчик удачных посылок). Тем не менее прибор продолжает тарабанить релюхами.
14364

приборист
12.09.2014, 12:03
Здравствуйте. Такая ситуация. Подключился конфигуратором к прибору МУ110-16Р. Почему-то он ведет себя странно: сначала включает выходы с 1 по 8, через 8 секунд эти выключает и включает выходы с 9 по 16. и так по кругу. Так и должно быть? Остановить это безобразие не получается.


Вроде тоже было такое, типа заводской заливки для проверки

Это явно не нормально.
Посмотрите, может переключатели под заглушкой включены (2- какой-то сервисный, может из-за него).
В нормальном режиме никакого "метронома" быть не должно.

amn
12.09.2014, 12:41
Точно! переключатель 2 отключил и "метроном" отключился. Спасибо большое!