PDA

Просмотр полной версии : виснет мпр-51



qewr
07.08.2010, 16:59
здравствуйте.

имеется 2 клим.камеры с управлением от 2х мпр-51, которые периодически виснут (перезагружаются с ошибкой о запорченных параметрах). частота сбоев разная - от 1 раза в месяц до нескольких раз в сутки. на управляющие реле навешали гасящих цепочек, силовые провода максимально удалили, но все равно периодически происходят сбросы (причем после сброса приборы автоматически не восстанавливают нормальную работу, приходится утром запускать вручную). причем есть регуляторы другого производителя (польские), которые нормально работают в таких условиях. что посоветуете сделать ?

и еще вопрос - возможно ли как-то загрузить текущие заданные параметры (а не только измеренные) в компьютер ?

Юрий_Уфа
08.08.2010, 20:55
гасящие цепочки лучше вешать на контакторы, те элементы с большей индуктивностью. у меня -получалось решить проблему таким образом и давно, когда мпр51 были очень "глючные". хорошее решение на тиристорах. текущее задание мне кажется считать не получится.

Александр Ч.
09.08.2010, 08:53
для мпр51 создан конфигуратор и кабель. программирование параметров прибора осуществляется при выкл. питании. введенная конфигурация сохраняется в виде файла.

Апрель
09.08.2010, 14:13
у меня один из мпр51 очень "глючил" - при отключении электромагнитного вентиля подачи воды часто сбрасывался на 1-ю программу и на 1-й шаг и продолжал работать на ней.
применял Rc-цепочки, ферритовые кольца на фазных проводах - ничего не помогало. окончилось тем, что при подоспевшем переоборудовании термопечи переставили шкафы управления на другие места, при этом изменились трассы прокладки силовых и сигнальных кабелей. и проблема ушла в небытие.
а программа-конфигуратор позволяет легко переносить и снимать программы с прибора на компьютер и хранить их там в виде отдельных файлов.

qewr
10.08.2010, 23:25
для мпр51 создан конфигуратор и кабель. программирование параметров прибора осуществляется при выкл. питании. введенная конфигурация сохраняется в виде файла.гы, не смешно... опять костыли вместо решения основной проблемы... вы что серъезно думаете что сторожа или рабочие будут бегать с компьютером и перепрошивать после каждого зависания ? или предлагаете мне каждый день ездить за 50 км на неоплачиваемое обслуживание ? может овен заплатит за топливо и потраченное время ?

Дмитрий
11.08.2010, 06:35
здравствуйте.

имеется 2 клим.камеры с управлением от 2х мпр-51, которые периодически виснут (перезагружаются с ошибкой о запорченных параметрах). частота сбоев разная - от 1 раза в месяц до нескольких раз в сутки. на управляющие реле навешали гасящих цепочек, силовые провода максимально удалили, но все равно периодически происходят сбросы (причем после сброса приборы автоматически не восстанавливают нормальную работу, приходится утром запускать вручную). причем есть регуляторы другого производителя (польские), которые нормально работают в таких условиях. что посоветуете сделать ?

и еще вопрос - возможно ли как-то загрузить текущие заданные параметры (а не только измеренные) в компьютер ?

да это старая болезнь МПР51, уносить как можно дальше все контакторы, пускатели и ТД от приборов, и помещять их в отдельный ящик. При чем даже промежуточные реле то же. Хотя вроде бы новые приборы (последних модификаций), как будто поустойчивей к ВЧ помехам, по утверждению разработчиков, сам не проверял.

Александр Ч.
11.08.2010, 10:22
здравствуйте.

...и еще вопрос - возможно ли как-то загрузить текущие заданные параметры (а не только измеренные) в компьютер ?
...вы что серъезно думаете что сторожа или рабочие будут бегать с компьютером и перепрошивать после каждого зависания...


Вопрос был задан про компьютер, на него и ответил. Если сторожа не будут бегать, зачем тогда компьютер?
Несмотря на некоторые недостатки мпр51, он успешно применяется. В качестве устройства фильтрации по питанию используется блок бсф(owen.ru).

Александр Ч.
11.08.2010, 10:42
текущее задание мне кажется считать не получится.

при помощи конфигуратора и спец. кабеля для мпр51 возможно считать все параметры-уставки, логики перехода на шаг, время, датчик для перехода, компараторы, параметры регуляторов и пр.

Юрий_Уфа
11.08.2010, 11:05
я понял, что есть интерес при работе считывать текущую уставку регулирования по интерфейсу ток или Rs. например Opc-сервером.
если возможно - сообщите.

Дмитрий
11.08.2010, 12:36
Вопрос был задан про компьютер, на него и ответил. Если сторожа не будут бегать, зачем тогда компьютер?
Несмотря на некоторые недостатки мпр51, он успешно применяется. В качестве устройства фильтрации по питанию используется блок бсф(owen.ru).

Этот блок не помогает от вч помех, только если они по питанию, МПР нужно ставить отдельно от всего на каждый контакт RS цепочку не поставишь.

Александр Ч.
11.08.2010, 13:47
данные для чтения с мпр51 в руководстве на преобразователь ас2м - 3 температуры и влажность. поменять по Rs ничего нельзя.