Просмотр полной версии : помогите настроить трм1



Mr.zlo
06.08.2010, 12:26
здравствуйте!!!проблема вследующем:имеем в наличии трм1 с датчиком дтс035-50м.в3.120. применяется для включения и отключения нагревательного тэна в бассейне. раньше использовали такой же прибор, но недавно он перестал работать.купили новый, но он не выдает сигнал на включение тэна.температуру воды и ее изменения показывает исправно.схему подключения, работоспособность пускателя на тэн проверяли все работает. подскажети пожалуйста как правильно его настроить.
п.с. необходимо поддержание температуры воды 30с

Александр Ч.
09.08.2010, 09:14
проверьте уставку(30), гистерезис(1), режим работы лу1: а1-1(01)нагреватель. проверьте срабатывание реле(светодиод к), а также схему подключения-фаза на клемму 5, с клеммы 4 на нагрузку(катушка контактора 1), далее катушка 2 на 0(n) питания.

РЭМ
08.11.2010, 04:32
здравствуйте! я новичок, и поэтому проблема в подборе оборудования и программировании. есть необходимость в регулировании температуры воздуха в пределах от 0 до 4 градусов по цельсию, вернее чтобы температура находилась в этих пределах. воздух нагревается тэном. подходит 1-канальный трм1-нур. какой тип термосопротивления для этого нужен, и как настроить трм ?
буду очень признателен за подробное объяснение.

Зоя
10.11.2010, 11:45
здравствуйте, тем-ру воздуха нужно измерять в комнате или в вентиляционной шахте? в зависимости от места мы можем предложить различное конструктивное исполнение датчиков.
какой мощности у вас тэн?
при настройки трм1 вам нужно задать:
туст= 2град
гистерезис = 1град
A1-1= 01
B1-0= код датчика, который будете подключать.

gor29
28.10.2012, 08:40
у меня вопрос...как подключить ОВЕН трм1. я новичок и не пойму схему подключения. 1. 2.- это питание 220 вт. а вот 3. 4. 5. не пойму у меня питание не выходит.....или надо перемычку на 4. ставить? 9. 10. 11. мне надо подключить термометр ДТС (дтс034-50м.20/2) он с тремя жилами. с красной маркировкой на 11. две других 9 и 10. вроде так. если не трудно подскажите правильное подключения. заранее благодарен.

Andrew_Stranger
28.10.2012, 11:09
Неужели по руководству непонятно.

gor29
28.10.2012, 18:01
ели задал вопрос....наверное не понял. не все такие умные.

smk1635
29.10.2012, 00:09
у меня вопрос...как подключить ОВЕН трм1. я новичок и не пойму схему подключения. 1. 2.- это питание 220 вт. а вот 3. 4. 5. не пойму у меня питание не выходит.....или надо перемычку на 4. ставить? 9. 10. 11. мне надо подключить термометр ДТС (дтс034-50м.20/2) он с тремя жилами. с красной маркировкой на 11. две других 9 и 10. вроде так. если не трудно подскажите правильное подключения. заранее благодарен.

Все верно. Нужна перемычка с фазы на 4. 3,4,5 - это просто выходы контактов реле. Напряжения изначально там и не должно быть. Если есть сомнения по датчику, то прозвони тестером. Два провода звонящихся на прямую, подключаются на 9 и 10 клеммы. Не забудь поменять код датчика в настройках прибора.

gor29
29.10.2012, 07:18
большое спасибо!

Petr46
30.10.2012, 16:09
вот такая проблема не могу установить параметр тип датчика в b1-0 в параметре b0-0 есть толко 00 и 02 прибор старый а 01 нет как в новом руководстве попытка сбросить на заводские установки не удалась.в параметр b1-0 вобше не выходит в чём проблема? помогите.

Peter
30.10.2012, 16:24
в старых модификациях прибора 2ТРМ1 за код типа датчика отвечает параметр b0-1.

smk1635
31.10.2012, 15:37
вот такая проблема не могу установить параметр тип датчика в b1-0 в параметре b0-0 есть толко 00 и 02 прибор старый а 01 нет как в новом руководстве попытка сбросить на заводские установки не удалась.в параметр b1-0 вобше не выходит в чём проблема? помогите.

Полную маркировку прибора напишите. У Вас может быть прибор с не универсальным входом

Drongalaxy
08.04.2014, 19:50
ТРМ! одноконтактный

Как его выставить в заданный предел ? от 100 до 80 градусов. Схема работает, датчик температуру показывает. Ставил первое значение 100 второе 80 преваливает за 120 градусов и не перестает греть. порог отключения не смотрел....Программирование первого уровня.

Зоя
09.04.2014, 09:38
Прошу указать полную маркировку прибора. Укажите, какая задана уставка Т и гистерезис.

Drongalaxy
11.04.2014, 07:53
Прошу указать полную маркировку прибора. Укажите, какая задана уставка Т и гистерезис.

ТРМ1 одноконтактный http://insat.ru/i/2trm0_n.gif вот такой) Заданная уставка Т 80 градусов,а гистерезис 60 градусов.

Baitullin
11.04.2014, 09:03
Если нужно держать температуру от 80 до 100, то уставка 90, гистерезис 10.
В случае с уставкой 80 и гистерезисом 60 будет держать от 140 до 20, то есть от уставки+гистерезис до уставки-гистерезис. То есть при комнатной температуре нагреет один раз до 140, выключится и больше включаться не будет. У Вас руководство по эксплуатации есть на прибор?
А ссылка на картинку у меня не открылась. Но судя по названию файла - 2трм0 - он вообще не должен регулировать :D

Зоя
11.04.2014, 09:29
Полная маркировка прибора нужно, чтобы правильно Вас проконсультировать (понять какой тип входа, тип выходного устройства), в данный момент понятно, что корпус настенный.
У Вас большой гистерезис, как писал Baitullin, если у Вас уставка 80, а гистерезис 60, то прибор будет греть до уставка+гистерезис, т.е. до 140 град. Что в данный момент и происходит.
Нужно уменьшить гистерезис, я бы поставила 10 град, чтобы не было большого выбега температуры.

Drongalaxy
13.04.2014, 05:27
тип самого датчика ДТС034-50М.В3.20\1
теперь он отказывается нормально принимать показание с самого датчика температуры. На приборе 25 а в парилке все 100...

Зоя
14.04.2014, 10:41
Какой код типа датчика Вы выставили в параметре b1-0 ?
Вам нужно выставить b1-0=9 или 09

Drongalaxy
14.04.2014, 10:59
Какой код типа датчика Вы выставили в параметре b1-0 ?
Вам нужно выставить b1-0=9 или 09

Благодарю Вас!!)) И показывать температуру нормально стал и набирать и выключать как положенно спасибо еще раз) Вы спасли меня

Алексей ПМ
15.08.2014, 01:33
Доброго дня. проблема:
прибор ТРМ1 с выходом 0-10В. изготовлен в мае 2014г. и датчик ДТП(L), порекомендованный Вашим менеджером.
задача прибора: при температуре 150градусов выходной сигнал 0В, при 180 соответственно 10В, от 150 до 180 плавное увеличение напряжения. (полные пределы работы 0...300 градусов)
алгоритм =6 (холодильник пропорциональный)
Т=150
дельта=30

ставлю b1=04. на дисплее 35градусов. температура в объеме меняется, показания на дисплее - нет. ставлю другие тиры термопар - все так же 35. ставлю другие типы датчико - обрыв или иероглифы. стало быть прибор исправен.

датчик? провод датчика? куда копать? до 22-30 с бубном вокруг него танцевал безрезультатно...

зы: заслонка естественно закрыта при работе, поскольку Т 150, дельта 30, а по факту он видит от датчика 35. но если Т меняешь на 0 или чуть более - исполнительное устройство отрабатывает пропорционально, так что и ЛУ и выход исправны.

Павел Братковский
15.08.2014, 10:24
ЕСЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ , ТО ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ТЕРМОПАРУ ЕЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ ТАК : ВЗЯТЬ МУЛЬТИМЕТР В РЕЖИМЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ДИАПАЗОНЕ 0..200 МВ ПОДСОЕДЕНИТЬ К КЛЕМАМ И НАГРЕТЬ РАБОЧИЙ СПАЙ (МОЖНО В КИПЯТОК ЗАСУНУТЬ) ДОЛЖНО НАПРЯЖЕНИЕ ПОКАЗАТЬ

ДАЛЕЕ САМ КАБЕЛЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СПЕЦИАЛЬНЫМ Т.Е. ЖИЛЫ КАБЕЛЯ ИЗ ТОГО ЖЕ МАТЕРИАЛА ЧТО И ТЕРМОПАРА ОН ИМЕЕТ ПОЛЯРНОСТЬ

НУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ

Х2 НА ПЛЮС ТП. Х3 НА МИНУС ТП

MegaDen
15.08.2014, 11:16
А что такое ГИСТЕРЕЗИС? Не в одном иностранном контроллере такого никогда не было. Наши как всегда. На википедии четкого определения нет. От куда брать данные какой он этот гистерезис?

FPavel
15.08.2014, 11:32
А что такое ГИСТЕРЕЗИС? Не в одном иностранном контроллере такого никогда не было. Наши как всегда. На википедии четкого определения нет. От куда брать данные какой он этот гистерезис?
Если ты инженер, то почитай инструкцию по эксплуатации на трм1 http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm1_termo regulyator/opisanie. Внимательно.
В иностранных - тоже есть, может варьироваться название.

Екатерина Аладышева
15.08.2014, 12:54
Подключите термопару специальным термокомпенсационным кабелем. Если у Вас термопара ДТПL, то и кабель должен быть типа L (ДКТL011 или СФКЭ-ХК).
При 0 гр. С напряжение термопары ХК будет равным 0,000 мВ.
При 100 гр. С напряжение термопары ХК будет равным 6,862 мВ.
Подробнее см. ГОСТ Р 8.585-2001.

Павел Братковский
17.08.2014, 09:37
уважаемая Екатерина Аладышева

При 0 гр. С напряжение термопары ХК будет равным 0,000 мВ

на сколько мне известно эдс на термопаре наводится в том только случае когда спаи находятся в разных температурах т.е. 0,000 мВ будет когда рабочий спай и холодный спай будут одной температуры.

Алексей ПМ
19.08.2014, 00:44
А что такое ГИСТЕРЕЗИС? Не в одном иностранном контроллере такого никогда не было. Наши как всегда. На википедии четкого определения нет. От куда брать данные какой он этот гистерезис?

гистерезис=диффиренциал или дельта, с одного технического на другой.

Алексей ПМ
19.08.2014, 00:47
Братковский Павел Юрьевич, Екатерина - Спасибо! все заработало! клиент доволен, а я так тем более!
чуть с авралами разберусь, надо завершенные проекты выложить.

dym
20.08.2014, 05:55
Добрый день .Помогите есть проблемка с подключением датчика ДТС035-50м.В3.100 к ТРМ1-НУР. Выставляю температуру 85. гистерезис 1. А1-1 и В1-0.09.Высвечивается 0.0.0.0.после перезагрузки. Изначально при заводских настройках температура в емкости и показания прибора разнятся на 20 град. Требуется в емкости с маслом нагрев до 95 охлаждение до 70.

Зоя
20.08.2014, 09:36
0.0.0.0. -Короткое замыкание термометра сопротивления . Нужно проверить подключение датчика к прибору.

levels
14.09.2014, 14:07
Добрый день.
Никогда раньше не сталкивался с подобными задачами, поэтому прошу у вас совета. Необходимо автоматизировать работу вентилятора и заслонки с приводом в шахте лифта. Вентилятор включается при температуре воздуха в шахте 35 градусов, отключается при достижении температуры 25 градусов. Заслонка открывается при включении вентилятора. Суммарная мощность привода заслонки и вентилятора - 400 Вт.
Как я понял, мне нужен измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1-Щ1-У-?. Какой лучше подобрать датчик измерения температуры и какой выбрать тип выходного устройства?

ALFIX
14.09.2014, 15:48
В качестве датчика температуры воздуха подойдет вот это http://www.owen.ru/catalog/termopreobrazovatel_soprotivleniya_dlya_izmereniya _temperaturi_vozduha_datchik_temperaturi_vozduha/harakteristiki_modifikatcii
С работой вентилятора все понятно. А вот с заслонкой непонятно, когда она должна закрыться? Под такую мощность проще всего использовать реле или магнитный пускатель, соответственно для управления пускателем ТРМ1 должен иметь выход типа "Р" - реле.

levels
15.09.2014, 18:58
В качестве датчика температуры воздуха подойдет вот это http://www.owen.ru/catalog/termopreobrazovatel_soprotivleniya_dlya_izmereniya _temperaturi_vozduha_datchik_temperaturi_vozduha/harakteristiki_modifikatcii
С работой вентилятора все понятно. А вот с заслонкой непонятно, когда она должна закрыться? Под такую мощность проще всего использовать реле или магнитный пускатель, соответственно для управления пускателем ТРМ1 должен иметь выход типа "Р" - реле.

Заслонка должна работать совместно с вентилятором, т.е. при включении вентилятора открывается заслонка, при выключении - заслонка закрывается.

Павел Братковский
16.09.2014, 04:10
каким типом сигнала управляется ваша заслонка?

Алексей ПМ
16.09.2014, 23:45
Добрый день.
Никогда раньше не сталкивался с подобными задачами, поэтому прошу у вас совета. Необходимо автоматизировать работу вентилятора и заслонки с приводом в шахте лифта. Вентилятор включается при температуре воздуха в шахте 35 градусов, отключается при достижении температуры 25 градусов. Заслонка открывается при включении вентилятора. Суммарная мощность привода заслонки и вентилятора - 400 Вт.
Как я понял, мне нужен измеритель-регулятор одноканальный ОВЕН ТРМ1-Щ1-У-?. Какой лучше подобрать датчик измерения температуры и какой выбрать тип выходного устройства?

самый простой вариан - термостат.
а если трм - то ТРМ1-Д.У.Р (ТРМ1-Н.У.Р, ТРМ1-Щ11.У.Р, ТРМ1-Щ2.У.Р)
вентилятор и заслонка - 400Вт, неполных 2А, для выхода Р это нормально.
если привод заслонки двухпозиционный - то в параллель его к вентилятору, если трехпозиционный - то ногу открытия к вентилятору, ногу закрытия к NC контакту ТРМа.
если аналоговый привод - то сложнее но тоже более чем реально.

не так давно реализовал подобное на фарфоровом заводе, но там и привод аналоговый 0-10В, и температуры за 100.

да, датчик температуры - да любой отсюда: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm1_termo regulyator/harakteristiki
это уж что по деньгам и что в наличии.

levels
17.09.2014, 19:41
самый простой вариан - термостат.
а если трм - то ТРМ1-Д.У.Р (ТРМ1-Н.У.Р, ТРМ1-Щ11.У.Р, ТРМ1-Щ2.У.Р)
вентилятор и заслонка - 400Вт, неполных 2А, для выхода Р это нормально.
если привод заслонки двухпозиционный - то в параллель его к вентилятору, если трехпозиционный - то ногу открытия к вентилятору, ногу закрытия к NC контакту ТРМа.
если аналоговый привод - то сложнее но тоже более чем реально.

не так давно реализовал подобное на фарфоровом заводе, но там и привод аналоговый 0-10В, и температуры за 100.

да, датчик температуры - да любой отсюда: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel_regulyator_odnokanal_nij_oven_trm1_termo regulyator/harakteristiki
это уж что по деньгам и что в наличии.

Спасибо, сделал так, как Вы написали. Сначала думал в выходу ТРМ1-Щ1.У.Р подключить контактор, и к контактору подключить уже вентилятор и привод заслонки. Но потом решил, что это лишнее и подключил оборудование напрямую к выходам ТРМ1. Привод заслонки имеет 3 контакта, при подаче на 1 контакт - она открывается, при подаче на 2- закрывается.
Так же еще поставил по релюхе времени, чтобы заслонка открывалась раньше, чем включится вентилятор, и закрывалась соответственно уже после отключения вентлятора.

levels
17.09.2014, 19:47
Кому интересно, схемка получилась такая
14448

Taran
22.09.2014, 15:58
Добрый день! Помогите настроить терморегулятор ТРМ1. приобрел муфельную печь с терморегулятором ТРМ1. Дело в том что заводские настройки до 999 градусов максимум и больше поставить не выходит! Мне температура для работы нужна до 1100 градусов. Прочитав инструкцию не нашел как изменить, и честно сказать не разбираюсь особо в электрике !подскажите как изменить на нужную мне темпиратуру!буду очень Вам благодарен! Заранее спасибо!

Алексей ПМ
22.09.2014, 19:59
для начала, необходимо знать какой у вас установлен датчик температуры и какая у вас модификация трм.
какой трм - на шильдике прибора (после трм - **** (буквы и цифры). датчик - посмотрите в описании печи, или в приборе в параметре b0-1.

Зоя
23.09.2014, 10:30
Скорее всего, Вы работаете на заводских настройках, где тип датчика у нас указано термопара ХК, диапазон рабочих температур -200...+800 С. Какой датчики тем-ры Вы используете?

Taran
24.09.2014, 09:32
Модификация ТРМ1-Щ11.У.Р . А про датчик температуры в описании печи не указано ничего. В характеристике печи только это: "Нагрев до 1150 градусов С.Мощность 2,2 кВт, напряжение 220 В. Муфельная печь способна разогреться до температуры 800 гр. максимум за 15 минут. Для измерения температуры до 1150 градусов по Цельсию применяется надежная хромель-алюминиевая термопара.Нагревателем работает спираль из прогрессивного материала фехраля. Он более прочный и более долговечный"

Зоя
24.09.2014, 09:53
Поменяйте код типа датчика b1-0 на 05 или 5. И все заработает.

Taran
24.09.2014, 10:04
Как попробую напишу! Буду надеяться заработает!Спасибо Вам!

Алексей ПМ
24.09.2014, 10:05
в очередной раз: какой инструкции верить?

G.Mark
25.09.2014, 13:57
в очередной раз: какой инструкции верить?

Верить инструкции версии 1553.

Taran
27.09.2014, 12:37
Добрый день! В на стройках b1-0 уже стояло 05 и не каких изменений не произошло!

ALFIX
27.09.2014, 12:58
посмотрите параметры a1-1, a1-3, a1-4 и b1-7. Какие там значения?

Павел Братковский
28.09.2014, 01:20
может для начала сам датчик проверить ?

Taran
28.09.2014, 18:30
В параметрах значения установлены: а1-1 01, b1-7 01, остальных а1-3 и а1-4 их нет сразу перескакивает на а1-5 0.0, а1-6 0.0, а1-7 0.0, а1-8 0.0, а1-9 off, a0-0 01! В параметрах b установлены значения: b0-0 01, b0-5 off, b1-0 05, b1-1 0.0, b1-2 1.000, b1-7 01, b1-8 30.0, b1-9 2. Вот все параметры которые установлены.

Павел Братковский
28.09.2014, 18:38
толь лыжи не едут,толь я....

а какая изначально проблема? вроде все прочитал, так толком и не понял

Taran
28.09.2014, 19:09
Дело в том что приобрел муфельную печь с терморегулятором ТРМ1-Щ11.У.Р для работы с печью мне нужна температура 1100 градусов а в на стройках терморегулятора максимум можно выставить 999 градусов. Хотя в характеристике печи указана максимальная рабочая температура до 1150 градусов.

ALFIX
28.09.2014, 19:46
Спасибо за информацию. Дело в том, что параметр b1-7 это положение десятичной точки в тех числах, которые выводятся на индикатор прибора. У вас b1-7 = 01, т.е. максимальное значение, которое отображает прибор, это 999,9. Мне кажется проблема именно в этом. Попробуйте изменить b1-7 на 0.

Taran
28.09.2014, 20:12
Вам спасибо за помощь! Завтра попробую поменять на 0.

Taran
29.09.2014, 09:11
Спасибо за информацию. Дело в том, что параметр b1-7 это положение десятичной точки в тех числах, которые выводятся на индикатор прибора. У вас b1-7 = 01, т.е. максимальное значение, которое отображает прибор, это 999,9. Мне кажется проблема именно в этом. Попробуйте изменить b1-7 на 0.

Поменял b1-7 на 0 все заработало как надо! Спасибо большое Вам и всем кто помог в решение этой проблемы!!!

Master_MCHS
11.10.2014, 15:04
Добрый день! Имеется ТРМ1, датчик ДТПL 035-0-10-320. Подскажите под каким кодом его программировать?

Павел Братковский
13.10.2014, 06:04
датчик марки ДТПL, есть термопара типа ХК b1-0 04.

Зоя
13.10.2014, 08:21
Здравствуйте, в старых приборах не было сброса на заводские настройки.
Если у Вас 2ТРМ1А , то попробуйте войти в группу b через пароль 246, далее в b0-0 выставляете 00- разрешено изменять рабочие параметры.
Далее уже изменяете тип датчика (b1-0).
Напоминаю, что приборы старой версии не имели универсальных входов и работали с определенными типами датчиков, т.е. если прибор 2ТРМ1А-Щ1.ТП.Р, то работал он только с термопарами (ХК, ХА). С какими именно датчиками работает прибор, который сейчас у Вас можно узнать из его маркировки.
Руководства на приборы ранних версий можно скачать тут (http://www.owen.ru/documents/79730224).

Сергеич
05.12.2015, 20:25
Добрый вечер !

Возникла у меня проблема с ТРМ1-Р, исполнение настенное. Сам не КИПовец, поэтому боюсь все запороть.

Измеритель меряет температуру воды в котле и включает/выключает дутьевой вентилятор. Пришлось его снять и поставить назад после ремонта котла. Подключал по схеме:
1 - "ноль", на него же - "ноль" вентилятора
2 - "фаза", с нее же - перемычка на 4
3 - не задействована
4 - перемычка с 2
5 - "фаза вентилятора"

Термометр сопротивления дТС, подключен правильно, температура соответствует реальной (сверился по ртутному термометру).

Собственно, регулятор не включает и не выключает вентилятор вне зависимости от уставки и гистерезиса, слышны щелчки реле (?). Код ошибки не показывает, при входе в режим программирования реле не щелкает. В инструкции такой проблемы не нашел.

Что это может быть и как с ним бороться ?

Заранее благодарен отозвавшимся :)

smk1635
05.12.2015, 20:45
Добрый вечер !

Возникла у меня проблема с ТРМ1-Р, исполнение настенное. Сам не КИПовец, поэтому боюсь все запороть.

Измеритель меряет температуру воды в котле и включает/выключает дутьевой вентилятор. Пришлось его снять и поставить назад после ремонта котла. Подключал по схеме:
1 - "ноль", на него же - "ноль" вентилятора
2 - "фаза", с нее же - перемычка на 4
3 - не задействована
4 - перемычка с 2
5 - "фаза вентилятора"

Термометр сопротивления дТС, подключен правильно, температура соответствует реальной (сверился по ртутному термометру).

Собственно, регулятор не включает и не выключает вентилятор вне зависимости от уставки и гистерезиса, слышны щелчки реле (?). Код ошибки не показывает, при входе в режим программирования реле не щелкает. В инструкции такой проблемы не нашел.

Что это может быть и как с ним бороться ?

Заранее благодарен отозвавшимся :)

А температуру с дельтой задали ?

Сергеич
05.12.2015, 20:49
Да, пробовал разные величины. Например, при выставленной температуре 100 и гистерезисе (я так понял Вы об этом) 1 град вентилятор не включался, при этом на котле около 80 град, автоматика должна его включить, довести температуру до 101 и отключить, а оно не работает. Просто пощелкивает тихонько - и все. Раньше такого щелканья не было.

smk1635
05.12.2015, 21:26
Да, пробовал разные величины. Например, при выставленной температуре 100 и гистерезисе (я так понял Вы об этом) 1 град вентилятор не включался, при этом на котле около 80 град, автоматика должна его включить, довести температуру до 101 и отключить, а оно не работает. Просто пощелкивает тихонько - и все. Раньше такого щелканья не было.

Индикатор "К" светится ? Или точнее на 1 и 5 клемме 220В есть? И кстати 1 и 4 то же не плохо проверить.

Сергеич
05.12.2015, 21:30
Нет, не светится, если о рабочем режиме речь. Только индикатор І и цифры на дисплее.

smk1635
05.12.2015, 21:35
Скорее всего параметр А1-1(Режим работы ) выставлен в "Off". Должен быть, в Вашем случае, 01.

Сергеич
05.12.2015, 22:13
Полез в мозги ему, поправил, вроде заработало, не щелкает, когда надо - выключает. Спасибо Вам огромное :)

ShellM
12.12.2015, 13:42
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. На муфельной печи установлен ТРМ 1.нужно автоматически в течении 3 часов плавно поднять температуру с 370 до 730 градусов. Как это сделать?Спасибо21281

Павел Братковский
12.12.2015, 13:50
трм 1 так сам по себе не умеет, у него грубо вкл-выкл + дельта и все....

Stolar
15.03.2016, 10:08
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Есть следующая задача: у нас имеется вакуумный насос, нагревательный элемент термопара и трм1. Необ одимо при определенной температуре включить вакуумный насос, затем через некоторое время,отключить нагревательный элемент вместе с насосом. Возможно ли трм1 настроить данным образом и как это сделать? Как подключить датчик и вышеописанные исполнительные элементы?

Павел Братковский
15.03.2016, 12:46
на одном трм1 не получится, как минимум реле времени надо, при достижении температуры, трм1 включит вакуумный насос и запустит отсчет времени на реле, реле отключит нагрев и насос.....

Stolar
15.03.2016, 16:15
Спасибо, за информацию. Например есть еще такой момент: мы можем вручную запустить наш вакуумный стол, затем будет достигнута необходимая нам температура, положим 150, далее контроллер должен включить насос, создающий вакуум. Вакуум имеет свойство понижать температуру данной среды. И при ее понижении, положим, до 148 система должна отключиться. Такой вариант может осуществить контроллер ТРМ1? И как его запрограммировать в данном случае, если это возможно?

Stolar
15.03.2016, 16:18
Еще раз уточню, что мы имеем датчик давления, термопару, ТРМ1 и два исполнительных элемента- нагреватель и вкуумный насос.

maximov2009
15.03.2016, 16:50
ТРМ1 имеет один выход, у Вас насколько я понял модификация с релейным выходом. Если я правильно понял, то ТРМ1 Вы хотите использовать не для регулировки ТЭНа а для сработки выхода при достижении определённой температуры.
Если это так, то используйте режим работы ЛУ тип логики 2 (обратный гистерезис)
применяется в случае
использования прибора для
управления работой охладителя
(например, вентилятора) или
сигнализации о превышении
значения уставки. При этом
выходное устройство
первоначально включается при
значениях Ттек > (T + Δ),
выключается при Ттек < (Т – Δ);
27 страница инструкции по эксплуатации. Правда непонятным остаётся, зачем нужен датчик давления?

Эдд
24.03.2016, 23:47
Здравствуйте. Использую измеритель-регулятор ТРМ1 с термопарой ТХК(L), для нагрева тэна до 190 градусов. При нагреве прибором разбег температуры очень большой. Разбег на данный момент составляет +25 градусов и в минус 10 градусов. Туст - 30, гистерезис 0,1, а1-1 - 01, задержки включения выключения стоят на нуле. Как мне убрать такой большой разбег в температуре. Спасибо.

Павел Братковский
25.03.2016, 06:33
это происходит из-за инерции системы, хотите точнее примените ПИД регулятор, с трм1 такое пролезет, если тэны по мощности подберете и то вряд ли....

Эдд
25.03.2016, 07:11
Сам нагрев происходит так что ТРМ1 нагревает до 190 градусов потом отключается, но набор температуры идёт примерно до 210 градусов, потом начинает падать. Нагреватель включается только когда порог температуры пройдёт 190 градусов. И соответственно падает где то до 175 градусов пока не нагреются тены. Можно ли сделать так, что бы ТРМ1 включал тены кратковременно при остывание, чтоб тены совсем не остыли. Или это для ТРМ1 не возможно? Или может есть другие способы регулировки?

Павел Братковский
25.03.2016, 09:27
Или это для ТРМ1 не возможно? Или может есть другие способы регулировки?

ПИД нужен, трм1 так не может....

Melovoi
04.04.2016, 16:07
Добрый день. Помогите советом. Имеется в наличии трм1 и датчик давления. Уставка 2, гистерезис 0,2. То есть при 1,8 реле включается, при 2,2 отключается. Теперь требуется, чтобы при давлении 1,6 срабатывала аварийная сигнализация. Как это воплотить при помощи трм1 и если это невозможно , то посоветуцте другой трм. Спасибо.

Eugene.A
04.04.2016, 16:13
2ТРМ1..............

юрий163
05.04.2016, 21:47
Здравствуйте форумчане. Извиняюсь у топикстартера что влез в данную тему. Есть 2ТРМ1 подключил к нему ДТС-035Л-50М с нормирующим преобразователем
запитал от 24V ТРМ, выскочила ошибка Ad Er Что означает "адская ошибка"

Eugene.A
05.04.2016, 22:15
Может быть, это ошибка АЦП фирмы Analog Devices?

maximov2009
06.04.2016, 04:31
Добрый день. Зачем Вам нормирующий преобразователь. Термосопротивления можно подключать напрямую. И датчик без НП гораздо дешевле. Если всё таки у Вас просто нет выбора, то посмотрите что стоит в настройках входов, параметр b1-0 и b2-0 соответственно. По умолчанию там должно быть 04, то есть ТХК. Если Вы используете датчик с токовым выходом, а именно такой получается у нормирующего преобразователя - Вам нужно поставить 10. То есть ток 4-20ма. Если решите термосопротивление напрямую то 09 (50М). Чтобы использовать термосопротивление напрямую - вытащите нормирующий преобразователь. Он просто снимается с винтиков, когда открутите гаечки. Хотя это конечно кощунство, уродовать датчик.
Удачи! Отпишитесь, что получилось.

юрий163
06.04.2016, 10:39
Здравствуйте. Спасибо что откликнулись. НП вынимал, без НП все работает отлично, с соответствующими настройками 2ТРМ1. Все термопары приобретены с НП вот и хотелось разобраться с их подключением штатно, без удаления НП.

maximov2009
06.04.2016, 12:55
Тогда подключайте как датчик с токовым выходом через источник питания и соответствующий параметр вбиваете. Кроме этого надо будет установить границы датчика.

юрий163
06.04.2016, 16:48
Здравствуйте. Да я вроде все так и делал, за исключением подключения Rн ( мануал на 2ТРМ1 стр 66 рис. Б. 11 Rн=50,000+/-0,025Ом) где такой точный брать? вот и выскочила ошибка Ad Er

Petrovi4
06.04.2016, 21:43
Без внешнего резистора работать ТРМ НЕ МОЖЕТ! купить можно в радиомагазинах. Не обязательно такой точный, но тогда обязательно проводить корректировку показаний.

Сергей0308
06.04.2016, 23:51
Здравствуйте. Да я вроде все так и делал, за исключением подключения Rн ( мануал на 2ТРМ1 стр 66 рис. Б. 11 Rн=50,000+/-0,025Ом) где такой точный брать? вот и выскочила ошибка Ad Er

Для 2ТРМ1 они(2 прецизионных резистора, номиналом 50 Ом) идут в комплекте, то есть берутся из коробочки! Если хотите запас иметь, на Овене, как и в Греции, всё есть:
23696

sklif
25.04.2016, 14:30
Здравствуйте! Помогите решить такую проблему, перечитал форум, но ответа для себя не нашел.
Использую 2ТРМ1А - в котором выбор термопары находится в параметре b0-1 и стоит на (4), используется термопара ТХК. Проблема в том что нижний параметр регулировки температуры всегда отрабатывает четко, но верхний как бы не задавалась температура -всегда уходит в +14 выше заданного значения. То есть задано 200 градусов и должно держать температуру в заданном параметре, но у меня на 200 включается реле, а отключается при достижении 214 градусов, менял режимы, ставил гистерезис -ни чего не помогает. Температуру показывает точно.
Режим работы ЛУ1 в параметре А1-1 выбран 01
Гистерезис -0
Верхние, нижние пределы регистрации значения -0
Задержки включения выключения - 0
Минимальное время в включенном выключенном состоянии - 0
Ну и все остальные параметры по умолчанию.
На выходе используются кантакты реле для включения пускателей с подключенными тэнами для поддержания температуры в замкнутом пространстве на 200 градусов.
За раннее благодарен за помощь.

Penza_YAZ
01.09.2016, 17:53
Здравствуйте, у меня пара вопросов по ТРМ1-НУР.
1)терморегулятор используется для регулировки температуры сушильного шкафа. чтобы не управлять нагрузкой через встроенное реле я добавил внешнее, которое будет синхронно переключаться с внутренним. Питание внешнего реле подается от встроенного источника питание в ТРМ1-НУР. по инструкции там 24 вольта постоянки. мерил мультиметром выдает при измерении постоянного напряжения 24 вольта а при переменном 50 вольт. как убрать переменную составляющую, в то внешнее реле постоянно скачет.
2) необходимо регулировать температуру в пределах определенного диапазона, к примеру Тмин и Т макс относительно Т0. при включении устройства ТРМ сразу включается шкаф и идет нагрев ( срабатывает реле при включении ТРМ) доходит до Тмин и реле снова срабатывает (как было заложено в программе) и печка выключается. как сделать так чтобы можно было сразу включить трм и она не сбрасывала реле при включении или при первом попадании в Тмин. чтобы цикл поддержания температуры шел своим ходом.

Павел Братковский
01.09.2016, 19:36
мерил мультиметром выдает при измерении постоянного напряжения 24 вольта а при переменном 50 вольт. как убрать переменную составляющую, в то внешнее реле постоянно скачет.

возможно дело в том, что внутренний источник питания не рассчитан на такую нагрузку, он для активных датчиков 4..20мА, примените реле с катушкой на 220в.

что касается второго вопроса......поставьте дельту побольше Т0-дельта=Тмин, Т0+дельта=Тмакс. или я чего то не понял?

Дмитрий 33
28.09.2017, 19:13
Добрый вечер всем. Помогите настроить прибор пожалуйста. Имеется прибор 2ТРМ1 и датчик ДТС035-100П.В3.80. Нужно что бы прибор при минус -10 градусов включался и при +5 выключался. Контакты реле будут коммутировать подачу напряжения. В паспорте не нашел код типа датчика. Помогите пожалуйста с настройками.

smk1635
28.09.2017, 22:30
Стр. 84. руководства. Код датчика - 03.

Дмитрий 33
28.09.2017, 23:11
Стр. 84. руководства. Код датчика - 03.

Спасибо за ответ. На странице 84 нет таких данных, на 74 странице есть. Пробовал ставить код 03. Прибор пишет NO dt и на табло 0.0.0.0. На заводских настройках датчик работает, но показания не совпадают. Может еще чего попробовать?

smk1635
29.09.2017, 00:29
А полная маркировка прибора какая ?

Дмитрий 33
29.09.2017, 07:19
А полная маркировка прибора какая ?

2ТРМ1- Н.У.РР

yuricojan
02.10.2017, 21:17
Здравствуйте! Получили жарочный шкаф (крематор), сбили настройки на ТРМ1 щитового исполнения, т.е. сбросили через 118 на заводские. Насколько запомнили была Т уст=500, а дельты=50 т.е. горелка нагоняла температуру ~ 550, потом отключалась и где-то 380-400 гр. снова включалась. Сейчас при Туст.=500 Д=50 нагоняет температуру до 180-200 гр. отключается и при 160 начинает работать, т.е работает неправильно. Марка датчика 33436 т.е. по параметрам относится к ТХА(К) и в меню b1-0 надо установить 05. Но при установке параметр К выдал [--]- обрыв. Где мой прокол, помогите.

maximov2009
03.10.2017, 05:12
Добрый день. Для начала добейтесь правильных показаний температуры. Поверьте датчик и его соединение. +должен идти на вход Х2 - на вход Х3 Код 05 правильный.

Что Вы подразумеваете под "сбросили через 118 на заводские." Лично я такое ни разу не делал. Может Вы просто грохнули прошивку а не сбросили на заводские.

С уважением.

yuricojan
03.10.2017, 06:51
Добрый день. Для начала добейтесь правильных показаний температуры. Поверьте датчик и его соединение. +должен идти на вход Х2 - на вход Х3 Код 05 правильный.

Что Вы подразумеваете под "сбросили через 118 на заводские." Лично я такое ни разу не делал. Может Вы просто грохнули прошивку а не сбросили на заводские.

С уважением.
Приветствую! Добиться правильных температур, КАК? Датчик на заводских установках 04, определяется! Входы правильные, при переключении проводов, дисплей с минусом дает показания. Насчет 118, имеем все установки заводские, по меню пробегал. 33437

maximov2009
03.10.2017, 08:18
И снова здравствуйте.
В отличии от заводских Вам надо установить:
А1-1=01, по умолчанию стоит OFF, иначе непонятно почему он у Вас вообще что то регулирует.
*А1-3= сколько у Вас может быть минимальная температура, по умолчанию стоит 0, для Вашей ТП -40
*А1-4 = Ваша максимальная температура для Вашей ТП 800
b1-1 =0 Должно быть по умолчанию, но проверьте
b1-2 =1 Аналогично
b1-3 = oFF Аналогично

По датчику:
При типе датчика 04 температуру правильно показывает?
Если правильно, то ошибка или в маркировке датчика или в инструкции. И то и другое может быть.

yuricojan
03.10.2017, 08:34
При 04 точно не скажу, но при работе факела температуру нагоняет до 180 гр. и отключается. Как вы писали, возможно не соответствие в установках .

Зоя
04.10.2017, 08:45
Код типа датчика должен быть 05, а не 04.
Основные ошибки:
1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы.
2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания.
3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.

yuricojan
05.10.2017, 02:18
Код типа датчика должен быть 05, а не 04. -потом на сайте ОВЕНа нашел, что за датчик
Сегодня буду пробовать, объект удаленный (у нас 2 ночи)
1. Плохой контакт от линии связи датчик-прибор. Прозвоните линию, для того чтобы исключить обрывы. -от датчика до пульта (и ТРМ1 в нем) ~2 м., был момент когда ТРМ1 показал [ - -], проводок жилы коротил на корпус головки датчика
2. Ошибка в настройке ТРМ1, сброс на заводские настройки должен был помочь. После сброса, измените только код датчика и проверьте показания. -попробуем
3. Возможно, перепутали полярность линии. В данном случае у Вас на приборе должны отображаться данные, но при нагреве тем-ра не растет, а падает.- перекидывали жилы, ТРМка показывала температуру с минусом.

yuricojan
05.10.2017, 02:23
По пункту *А1-3 , минимальную устанавливаем с минусом?

maximov2009
05.10.2017, 04:18
По пункту *А1-3 , минимальную устанавливаем с минусом?

Добрый день. Если у Вас будут возможные минусовые температуры. То есть границы устанавливаются несколько больше Вашего диапазона измерений.
Просто если установите нижнюю на ноль, а температура будет -5, то показывать будет 0.
С уважением.

yuricojan
05.10.2017, 06:38
Вспомнилось, когда коллеги первый раз запускали крематор, говорят, что на показаниях температуры не было.десятых долей (запятой), после 118 они появились. Значит параметр b1-7 =0

maximov2009
05.10.2017, 06:55
Вспомнилось, когда коллеги первый раз запускали крематор, говорят, что на показаниях температуры не было.десятых долей (запятой), после 118 они появились. Значит параметр b1-7 =0

Если не нужна такая точность, ставьте 0.

evgeniy7
08.11.2017, 17:47
добрый вечер прибор 2трм1 с термопарой хк код 04 параметры секретности а0-0 стоит 01. а1-1 01.не могу попасть в а1-4 заводская уставка 100 гр я хочу 300 .для изменения не могу зайти и поставить в а1-1 07 у меня там до 04 как поставить 07 в а1-1. выход релейный .а то работает до ста градусов на нагревателе и отключается .хочу 300 подскажите пожалуйста .в примечании сказано если ву дискретноготипа то до 04 .а если аналог то до 07 где это меняется

maximov2009
09.11.2017, 04:33
Добрый день. Как то маленько путано Вы изложили проблему. Попробую уточнить.
У Вас прибор соответствует http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_m_din_2371.pdf вот этой методичке? Просто в ранней версии были другие параметры.
Если по ней, то при чём здесь а1-4. Этот параметр используется только если у Вас прибор работает в режиме регистратора, тогда и устанавливаются нижняя и верхняя границы для выходного токового сигнала 4-20мА.
У Вас же насколько понял он работает в режиме регулятора.
Поэтому уставка выставляется на первом уровне программирования. Стр. 54 указанного руководства Рисунок 6.1 – Последовательность работы с прибором на первом уровне программирования.
И никуда глубже в настройки Вам лезть не надо. Тем более Вы посмотрели что режим секретности снят и ничто Вам не мешает изменить.
С уважением.

evgeniy7
09.11.2017, 16:50
спасибо .снял десятые после запятой поставил 0 без десятых и все заработало

Вит68
17.11.2017, 03:29
Не подскажете номиналы R60 и предохранителя на входе питания ТРМ1. На обьекте частые пуски с восстановлением напряжения и возможно при этом перенапряжением. Гарантийный талон и папорт утеряны, так что пока СЦ отпадает. Сам прибор 2016 г.в. Пробовал писать модэратору, но система не принимает письма, пишыт, что Зоя превысила обьем личных сообщений. Зрн блгдрн

Екатерина Аладышева
17.11.2017, 10:56
Не подскажете номиналы R60 и предохранителя на входе питания ТРМ1. На обьекте частые пуски с восстановлением напряжения и возможно при этом перенапряжением. Гарантийный талон и папорт утеряны, так что пока СЦ отпадает. Сам прибор 2016 г.в. Пробовал писать модэратору, но система не принимает письма, пишыт, что Зоя превысила обьем личных сообщений. Зрн блгдрн

В случае утери паспорта гарантийный срок считается от даты производства.
предохранитель FU1 ВП4-5 3,15А/250В
резистор R60 KNP-2,0-S 5,1 Ом 5 %

Зоя
17.11.2017, 11:00
что Зоя превысила обьем личных сообщений. Зрн блгдрн

Спасибо, все почистила.
Отправляйте прибор в сервисный центр (http://www.owen.ru/78507995), по заводскому номеру пробьют.

makarov
10.12.2017, 19:55
Добрый день .Помогите есть проблемка с подключением датчика ДТС035-50м.В3.100 к ТРМ1-НУР. Выставляю температуру 85. гистерезис 1. А1-1 и В1-0.09.Высвечивается 0.0.0.0.после перезагрузки. Изначально при заводских настройках температура в емкости и показания прибора разнятся на 20 град. Требуется в емкости с маслом нагрев до 95 охлаждение до 70.

maximov2009
11.12.2017, 05:33
Добрый день. Вообще всё сумбурно и непонятно.
При В1-0=09 показывает температуру правильно?
С уважением.

Мария Мильчакова
12.12.2017, 09:50
Из руководства по эксплуатации-приложение Б " Возможные неисправности и способы их устранения":
0.0.0.0. свидетельствует о коротком замыкании датчика. Необходимо проверить работоспособность датчика.
Вам нужно тестером проверить сопротивление на выводах датчика. Таблица сопротивлений датчика 50М при различных температурах приведена в ГОСТ 6651-2009 (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1). ГОСТ приведен для сопротивления 100 Ом, поэтому необходимо разделить показания на 2, и посмотреть, соответствует ли измеренное при Вашей температуре сопротивление значению, приведенному в ГОСТ.
Для проверки ТРМ1 подключите к измерительному входу перемычку и выставите код типа датчика, соответствующий термопаре ХА и ХК (05 или 04) и посмотреть, соответствует ли измеренная температура реальной. Также необходимо проверить параметры сдвиг и наклон характеристики (параметры b1-1 и b1-2). Также необходимо проверить схему подключения термометра сопротивления (у Вас 3-проводная схема).

Drivery
04.10.2018, 06:17
Здравствуйте, помогите новичку настроить 2ТРМ1. Нужно измерять температуру, без всяких исполнительных устройств на выходе прибора. Только наглядное отображение на дисплее. Датчик — Pt100. Измерение на первом канале прибора. Какие параметры выставить в приборе и как в них разобраться. Объясните пожалуйста наглядно, шаг за шагом.

maximov2009
04.10.2018, 09:45
Добрый день.
1.Датчик должен быть подключен на клеммы 8,9,10.
2. А1-1 Режим работы ЛУ1 =00 "OFF" (иначе будет срабатывать выходнре устройство и если это реле - бедет щёлкать)
2. b1-0 Код типа датчика, работающего на первом канале =02
3. b0-4 Режим индикации = 00 Одиночный режим. Вывод только первого канала измерения

Остальные параметры остаются по умолчанию, согласно руководства по эксплуатации (они на работу в режиме индикации не влияют), если у Вас нет, можно скачать https://www.owen.ru/product/2trm1/documentation

С уважением.