evgeha
04.08.2010, 11:46
восстанавливаем старый котел, хочется заменить старые ксд и р25, на овен, подскажите какой лучше прибор подобрать для поддержания уровня воды в котле с подключением обратной связи по расходу. и какой исполнительный механизм посоветуете, и способ его коммутации. спасибо!

Ельцов Андрей
04.08.2010, 17:46
если не сложно распишите задачу по-подробнее.
ксд это самописец? о обязательно должен быль с экраном или достаточно простого электронного носителя.
можно посмотреть трм212 или трм210 и мсд (в качестве архиватора).
если может быть применен пк то можете завести приборы на пк для регистрации.
но все же, задачу тщательнее распишите.

Николаев Андрей
04.08.2010, 19:45
трм212.
дальше выбираете метод регулирования подачи воды.
если аналоговое управление - трм212 с аналоговым выходом.
если кзр или трехходовик - трм212 с дискретными выходами.

evgeha
05.08.2010, 10:49
если не сложно распишите задачу по-подробнее.
ксд это самописец? о обязательно должен быль с экраном или достаточно простого электронного носителя.
можно посмотреть трм212 или трм210 и мсд (в качестве архиватора).
если может быть применен пк то можете завести приборы на пк для регистрации.
но все же, задачу тщательнее распишите.

да ксд это самописец, технология заключается в следующем, необходимо держать заданный уровень воды в барабане котла, уровень отслеживается дифференциальным манометром, (старые хочу заменить на новый с токовым выходом), далее сигнал поступает на регулятор р25, на который также заводится сигнал обратной связи по расходу воды с дифференциального манометра, это необходимо для того что бы уровень воды не дергало. вот и получается что сейчас на подобных котла стоят два дм на расход воды, один для регулятора, второй для прибора показывающий величину расхода. также два дм для уровня, на регулятор и на прибор показывающий уровень в котле.

Дмитрий
06.08.2010, 07:46
При эксплуатации ДЕ16 применяем в управлении уровня анологичную схему только без обратной связи по расходу, работает нормально если понастраивать коэффициенты, поэтому ТРМ 212 подойдет. Будешь иметь показания и регулирование в одном, а регистрацию нужно тащить на верхний уровень, SCADA или ОВЕН processMenadger.

evgeha
06.08.2010, 11:17
спасибо за ответы